请教大家对消防负荷需用系数的取值问题。
m2z
m2z Lv.3
2006年01月13日 13:02:51
只看楼主

有说法是消防负荷的需用系数取1。但是手册上对各种设备的取值都有定义,比如电梯的需用系数为0.18~0.22.差距也太大了吧。请教一下各位在做设计时是怎么取的。说说理由。还有消防风机,消防泵等的取法。

有说法是消防负荷的需用系数取1。
但是手册上对各种设备的取值都有定义,比如电梯的需用系数为0.18~0.22.
差距也太大了吧。
请教一下各位在做设计时是怎么取的。说说理由。
还有消防风机,消防泵等的取法。
免费打赏
xuedj
2006年01月13日 16:39:37
2楼
1.在进行负荷计算以选择变压器时,消防负荷一般不需计入,因为消防负荷投入运行时一般三级负荷会部分或全部切除。若火灾事故发生时需切除的负荷小于要投入的消防负荷,则选变压器时以两者中大的考虑。
2.一般设备分组后,3台及以下设备的需要系数为1。
3.消防设备平时也需使用的,如消防电梯、排气兼排烟风机等,在负荷计算时应计入。
4.电梯为短时工作制设备,计算总的计算负荷时它的需要系数当然很低。但对电梯供电的回路而言,其需要系数就该是1了(小于三台时)。
回复
luochihua
2006年01月13日 23:52:35
3楼
如果面积大有同一平面有几个防火分区的话考虑一个分区及其相邻分区的消防用电就行了!
回复
cgh5123
2006年01月14日 10:57:18
4楼
消防负荷一般应以火灾时需要投入的全部消防设备的容量为准,备用设备的容量不计入。
回复
m2z
2006年01月17日 13:04:45
5楼


谢谢了。
原来听老师说的1台仍然要取需用系数,因为即使是1台,它也不是一直工作在满负荷状态,而计算负荷所包含的意思为等效30分钟内最大负荷的运行情况。
算计算电流也是通过计算负荷来计算,也就是说,计算电流并不是最大电流,而是等效电流。
工作过后平时见到1台都是取1,所以一直没搞清楚到底该怎么做才是对的。
回复
dsy123456
2006年01月17日 13:13:35
6楼
有道理,学习了