屋顶用电设备配线芯数的探讨
盐都同仁
2010年09月26日 21:25:58
只看楼主

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连? 1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。 2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连?
1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。
2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)
所以由配电箱至设备的配线:从节约角度可以采用三(L1,L2,L3)芯电缆。VRV空调室外机用四芯(L1,L2,L3,N)电缆(前提是设备金属外壳已就近与屋顶避雷带相连)。
以上纯属个人见解,不妥之处望不吝赐教!
(原发于防雷板块,没有回音,顾故自己搬家至此)
免费打赏
aibuliu305576482
2010年10月05日 16:41:37
32楼
其实PE线最终也是到了等电位端子排上面了,等电位端子与防雷接地系统也是连通的,所以其实都是一回事,至于用PE线做保护接地还是用扁钢与防雷接地网连通我就不清楚了。
回复
halenfeng
2010年10月05日 22:20:24
33楼
我认为避雷不应与机器外壳相连,应接PE线
回复
maydragonboat
2010年10月05日 23:43:06
34楼
学习了.
以前做的时候都没注意过这个问题,谢谢各位的分析.
回复
houjingguo1
2010年10月06日 20:51:14
35楼
我认为避雷不应与机器外壳相连,应接PE线。原因有避雷即引雷,打雷时屋顶避雷带被视为高压区,会对设备放电,不安全。应将避雷带该为避雷针,有效保护用电设备。另外屋顶金属构件必须与避雷装置连接,个人认为不应包括用电设备。
回复
l614011142
2010年10月07日 09:36:00
36楼
:victory: :victory: :victory: 学习中
回复
yingying20
2010年10月07日 10:06:24
37楼


同意对防雷电阻的分析。
不过,如果不接PE线,会出这个问题么?

再说平时态:这个状态就是PE线的价值体现状态,出线漏电或者单相短路等故障状态,保护断路器会立即跳闸。这个状态也是常态。这就是PE线存在的必要。

漏电和PE线关系不大,单相短路或者其他短路,因为防雷电阻应该比PE线电阻要小,保护电气应该也会立即跳闸啊。
好像规范也没有说一定要做PE线啊。

不过,我自己做是肯定会做的。道理还是没有理解透彻。
期待高手分析啊

[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-10-7 10:11 编辑 ]
回复
lsfzy
2010年10月07日 13:07:25
38楼
:) 菜鸟学习中.
回复
pps-5
2010年10月08日 13:37:44
39楼
电流也是从最低点流出,接入避雷网的接地体,屋外的电位点是最低点,一般情况下也不会有雷电感应电流进入配电箱内,放心使用也无所谓
回复
炽焱
2010年10月08日 17:26:12
40楼
等电位联结是电气安全的根本保证。
回复
wjking426
2010年10月08日 19:14:03
41楼
学习中,应该两个都要吧
回复

相关推荐

APP内打开