屋顶用电设备配线芯数的探讨
盐都同仁
2010年09月26日 21:25:58
只看楼主

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连? 1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。 2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连?
1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。
2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)
所以由配电箱至设备的配线:从节约角度可以采用三(L1,L2,L3)芯电缆。VRV空调室外机用四芯(L1,L2,L3,N)电缆(前提是设备金属外壳已就近与屋顶避雷带相连)。
以上纯属个人见解,不妥之处望不吝赐教!
(原发于防雷板块,没有回音,顾故自己搬家至此)
免费打赏
overspeed
2010年09月29日 10:02:11
22楼
通过钢筋绑扎、搭接或焊接构成通路的电气通路电阻值要比PE线构成的保护回路电阻值大很多,若风机接地故障,接触电压可能超出安全值。
回复
短路以后
2010年09月29日 15:02:49
23楼
两个都要连接。
回复
hahaxu2001
2010年09月29日 20:22:17
24楼
同意,赞成1楼的观点。
回复
qweknm
2010年09月29日 21:03:25
25楼
顶17楼的,学习了
回复
abslee
2010年09月30日 08:51:11
26楼
学习学习,支持一下
回复
fengping19800
2010年09月30日 17:14:22
27楼
同意6#的观点!
回复
caoanmin.ok
2010年09月30日 21:50:17
28楼

同意
回复
wushaoqing
2010年10月02日 00:30:00
29楼
先阐述我的做法,再说明原因。风机外壳应予避雷带相连。风机的PE线照接不误。先说雷击状态:如果风机外壳遭到雷击,雷电流会主要通过避雷带(直击雷引下系统)流入大地,因为对于风机外壳来说,防雷系统对地电阻要远小于PE线的对地电阻。另外有一部分雷电流也会通过PE线流入配电箱的浪涌保护器(这部分相对较小)而后引入大地。保护了整个配电系统。再说平时态:这个状态就是PE线的价值体现状态,出线漏电或者单相短路等故障状态,保护断路器会立即跳闸。这个状态也是常态。这就是PE线存在的必要。相反,如果不接避雷带或者PE线,会产生啥效果我就不赘述了。(以上纯属个人意见,仅供参考,望各位同仁不吝赐教)
回复
wjs6157112
2010年10月02日 21:29:46
30楼
接PE是为防漏电,不是为防雷。所以電機要接PE線,风机筒接防雷
回复
joyqyl
2010年10月03日 13:16:37
31楼

这样是对的
回复