屋顶用电设备配线芯数的探讨
盐都同仁
2010年09月26日 21:25:58
只看楼主

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连? 1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。 2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连?
1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。
2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)
所以由配电箱至设备的配线:从节约角度可以采用三(L1,L2,L3)芯电缆。VRV空调室外机用四芯(L1,L2,L3,N)电缆(前提是设备金属外壳已就近与屋顶避雷带相连)。
以上纯属个人见解,不妥之处望不吝赐教!
(原发于防雷板块,没有回音,顾故自己搬家至此)
免费打赏
lhruijun
2010年09月27日 17:30:06
12楼
学习学习:lol
回复
yaoxiaopeng
2010年09月27日 20:33:08
13楼
屋顶用电设备,屋内顶?外顶?
回复
woheni2010
2010年09月27日 21:05:18
14楼
兄弟 讲的还是挺在理的
回复
hechaoqun168
2010年09月28日 10:00:31
15楼
个人认为PE线是要接地,与防雷网也要相连~~~
回复
hero_2008
2010年09月28日 11:00:55
16楼
"有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)"
===================
整个建筑内配电设施有施行等电位连接,有雷电时也不会有危险。
回复
tianshaoyi
2010年09月28日 11:21:50
17楼
两个联结都有必要
第一,如果屋顶设备外壳不连接到避雷带,则它就成了独立的接闪器,PE线就成了防雷引下线,这说不过去,也不符合规范的要求。
第二,如果设备外壳不接PE线,而采用防雷接地代替,存在以下问题:1.在不采用共用接地的情况下,防雷接地电阻不一定能够满足保护接地的要求。2.在接地故障情况下,防雷接地导体,也不一定能够满足PE线的截面规定。既然存在这些不确定因素,说设备外壳可以不接PE线,就不妥当。
第三,如果两个联结都做了,会不会造成雷击时的过电压?很可能,所以该设备配电箱宜设置电涌保护器,这一点《建筑物防雷设计规范》GB50057-94第3.5.4条已作出了规定。
回复
tyfjjj
2010年09月28日 11:44:47
18楼
屋顶金属构件必须与避雷装置连接,这是规范规定,但PE怎么办?个人认为只好加浪涌保护拉
回复
swing-1
2010年09月28日 21:35:17
19楼


同意
回复
li_6637126.com
2010年09月29日 08:05:12
20楼
:victory: 赞成1楼的观点。
回复
quantum2009
2010年09月29日 09:25:07
21楼
赞成17楼的观点。
回复

相关推荐

APP内打开