屋顶用电设备配线芯数的探讨
盐都同仁
2010年09月26日 21:25:58
只看楼主

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连? 1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。 2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)

屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),供电电源中的PE线是否可不再与设备外壳相连?
1、从保护接地角度看:本人认为可不再连接。
2、从防雷角度看:有人认为,若相连,雷击时雷电流会经过“屋顶设备外壳”到“其配电PE线”再到“室内其余用电设备金属外壳”,会造成伤害可能。所以有人认为不应相连。(※但个人并不认同,因为按照规范,已在屋顶设备配电箱(或控制箱)内安装有浪涌保护器,能使雷电流经过浪涌保护器直接泄流至接地极,而不会进入电源配电系统,即不会产生上述危害。)
所以由配电箱至设备的配线:从节约角度可以采用三(L1,L2,L3)芯电缆。VRV空调室外机用四芯(L1,L2,L3,N)电缆(前提是设备金属外壳已就近与屋顶避雷带相连)。
以上纯属个人见解,不妥之处望不吝赐教!
(原发于防雷板块,没有回音,顾故自己搬家至此)
免费打赏
zjzwf
2010年09月26日 21:42:24
2楼
我认为避雷不应与机器外壳相连,应接PE线:victory: :victory:
回复
gx663366
2010年09月26日 21:56:22
3楼
接PE线才行:) :) :)
回复
盐都同仁
2010年09月26日 22:04:03
4楼
在屋顶这个特殊环境里,要做防雷电波侵入措施(JGJ16-2008第11.5.2条第二款明确),须将金属外壳就近与防雷装置相连。
回复
盐都同仁
2010年09月26日 22:08:48
5楼
首先,我并不排斥设备的保护接地由电源端PE线相连(常规均如此)。只是想知道在上述情况下怎样做更合理?
回复
iamcmh
2010年09月27日 08:26:32
6楼
PE线不能少,它甚至比与周围防雷装置联结的等电位线还重要。
TN-S系统不建议用别的方式代替PE线,就算是单独用扁钢类做PE线,也要求跟相线靠近敷设,见《电力工程电缆设计规范》。
如果将防雷装置做PE线用,线路的电抗会显著增大,接地故障的保护灵敏度可能受到影响,不知能否在规定时间内切断电源。这个你也没核算校验。
如果只是小电缆,加个PE也没多少钱。
回复
盐都同仁
2010年09月27日 11:23:56
7楼
呵呵,接纳楼上的意见,谢谢关注!
回复
szpengji
2010年09月27日 15:44:57
8楼
谢谢楼上解答,学习了
回复
qiushiyi
2010年09月27日 17:04:38
9楼
我什么都不懂..................
回复
qiushiyi
2010年09月27日 17:05:13
10楼
郁闷啊 什么都看不懂呢.......................................
回复
gz3450
2010年09月27日 17:17:04
11楼
屋顶用电设备(有金属外壳:如风机)的金属外壳已就近与屋顶避雷带相连(已起到保护接地功能),那不就成泄雷线,肯定不行,必须结PE线才行。