仍然是老规矩:解答我的疑问,至少送10分,谢谢!方案1
仍然是老规矩:解答我的疑问,至少送10分,谢谢!
方案1
2楼
方案2
回复
3楼
方案3
回复
4楼
前几次发的方案是采用真空断路器的XGN高压柜,但由于造价原因,现改为HXGN柜。两台变压器为400kVA与200kVA。
按照我的本意,是想在方案1与方案2中选一个合理的,但由于当地电业要求PT单独设柜,所以又做了方案3。
现有如下疑问:
1 不考虑电业部门的要求,方案1与方案2哪个正确或者说哪个合理?
2 方案3有无原则错误?如果没有,我准备采用方案3。
3 方案3中,AH1,AH2,AH3柜中的负荷开关有无选择性要求?
4 方案3中的电流互感器设置有无毛病?包括位置,数量等。
请指教,谢谢!
方案1柜编号弄错了,请大家别介意!
回复
5楼
第三方案
AH3的两把刀都可以去掉
AH2柜与AH1柜只取其中一个负荷开关即可
AH1负荷开关为进线开关,必须拆除金属挡板(按下图就可不用).
下面草图供参考(柜号按第三方案)
回复
6楼
1.方案一与方案二的区别在于进线方式,两种方案都可行,但从制作的角度讲方案一更易接受。
2.方案三计量柜主回路中不应使用隔离,直通即可。进线PT柜可采用隔离,AH3与AH2最好对调。
3.方案三AH1中CT最好放到AH2中。
回复
7楼
1.方案一与方案二的区别在于进线方式,两种方案都可行,但从制作的角度讲方案一更易接受。
2.方案三计量柜主回路中不应使用隔离,直通即可。进线PT柜可采用隔离,AH3与AH2最好对调。
3.方案三AH1中CT最好放到AH2中。
1、第一点就不说了!
2、AH3和AH2不用对调,原设计即可。
3、赞同
4、AH4和AH5应该加避雷器。
5、应加零序互感器
回复
8楼
1 方案一:与二相比,一好些。便于维护。
2 方案三:2/3互调,原2号柜不加地刀
3 一般受电柜应为3CT
4 4/5号柜还应为2CT
5 主母互上最好换成3PT
回复
9楼
1、负荷开关倒装进线
2、计量取消隔离刀
3、出线柜:负荷开关+熔断器
回复
10楼
方案3:
1.进线电缆头方向还没改过来。(上次我提过)。
2.AH1取消隔离刀、计量需用3CT。
3.AH2取消接地刀。
4.AH4、AH5加装避雷器(属于根据电缆情况选择装设)。
回复
11楼
建议采用以下方案
回复