剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
32楼
zzzxqyzlx 发表于 2013-12-1 21:51 1.一般的剪力墙结构,构造边缘构件没有体积配箍率的要求。2.是高规7.2.16条,而不是7.2.17条,为什么都说 …他们说的是老规范
回复
33楼
谢谢前辈们留下的牙慧,知道了很多东西!
回复
34楼
谢谢楼主风向
回复
35楼
没听说箍筋得不小于墙身分布筋
回复
36楼
肯定有体积配箍率啊,按柱做就行
回复
37楼
学习了啊 谢谢
回复
38楼
这么久的贴子都被顶起来了。
回复
39楼
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010体积配箍率的计算公式6.6.3条(式6.6.3-2)
《建筑抗震设计规范》柱箍筋加密区的体积配箍率最小值,6.3.9第3条,
约束边缘构件的体积配箍率按6.3.9第3条
《高规》7.2.15条和7.2.16条构造边缘构件和约束边缘构件体积配箍率的要求
一般的剪力墙结构体系中构造边缘构件没有体积配箍率的要求。
回复
40楼
剪力墙的构造边缘构件根本就没有体积配箍率这一说法。
回复
41楼
jxqxll 发表于 2010-9-27 02:11 个人认为一般是按照高规表7.2.17配,但是如果边缘构件的箍筋小于此处墙的水平分布筋,按墙的水平筋的结果 …你说的10@200和H1.5 不对应吧应该是10@100????