剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
42楼
约束边缘构件 纵筋有要求,纵筋配筋率有要求,纵筋最小直径、根数有要求,纵筋间距没有直接说,但是规定了箍筋及拉筋的肢距 隐形中规定了纵筋间距;箍筋有配箍率要求,貌似对箍筋直径没要求,但是对构造边缘构件的箍筋最小直径有要求
构造边缘构件 没有按着轴压比说喇嘛打a的取值,没有喇嘛打a,就不能计算配箍率,因此它没有配箍率要求,但是它是和墙体一起的,而且加强的地方,不可能小于墙体的水平配筋率吧 所以隐形中叶规定了它的配箍率
回复
43楼
liuweilishan 发表于 2013-1-11 22:44 2013了,依然顶起!2014了 继续顶起!
回复
44楼
大家都讲的很好,学习了,谢谢!
回复
45楼
原来如此,再看看规范
回复
46楼
好资料 感谢楼主分享
回复
47楼
我是这样理解的:如三级剪力墙,当构造边缘构件两端无墙体,为短肢墙,箍筋按墙水平筋计算值或0.25%;当构造边缘构件两端与墙体连接,考虑到墙体水平筋拉通,只按高规7.2.16配;当构造边缘构件一端与墙体连接,则该端按7.2.16配,不与墙体连接的,按计算值或0.25%配。
回复
48楼
谢谢,学习了
回复
49楼
小屁孩 发表于 2014-7-27 20:21 约束边缘构件 纵筋有要求,纵筋配筋率有要求,纵筋最小直径、根数有要求,纵筋间距没有直接说,但是规定了 …非常感谢!!!
回复
51楼
看帖回帖使每个网民应尽的职责
回复
52楼
谢谢前辈们留下的牙慧,知道了很多东西!
回复