剪力墙构造边缘构件的体积配箍率
xuetulee
xuetulee Lv.3
2010年09月25日 21:03:23
只看楼主

剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。

剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
免费打赏
fw0208
2012年02月15日 22:08:35
22楼
回复
zyytmcool
2012年02月28日 17:38:22
23楼
我也遇见这个问题,总是很迷惘
回复
sslnssy
2012年10月24日 22:51:12
24楼
受益匪浅,楼主辛苦了
回复
kl0321
2012年11月16日 11:51:38
25楼
非常感谢楼主无私提供资料,看帖回帖使每个网民应尽的职责,利人利己,举手之劳,何乐不为
回复
valiant1126
2012年12月12日 21:50:22
26楼
如果是纯剪力墙结构的构造边缘构件,按高规表7.2.17配就行了;
如果是框剪结构中的剪力墙,尚需按体积配箍率系数不小于0.1进行验算;
边缘构件的箍筋可以小于墙分布筋,因为墙分布筋应穿过暗柱区拉通;
回复
weihaoming_1
2012年12月13日 10:29:17
27楼
新手,学习了
回复
liuweilishan
2013年01月11日 22:44:37
28楼
2013了,依然顶起!
回复
wangxiaopeng3620
2013年01月12日 19:20:29
29楼
2013了,依然顶起!
回复
ashenlaile1
2013年01月15日 22:48:30
30楼
一般的剪力墙结构体系中构造边缘构件没有体积配箍率的要求。
老规范中的框剪结构构造边缘构件的体积配箍率要求已经取消。

[ 本帖最后由 ashenlaile1 于 2013-1-15 22:50 编辑 ]
回复
中庸0
2013年12月01日 21:51:35
31楼
1.一般的剪力墙结构,构造边缘构件没有体积配箍率的要求。
2.是高规7.2.16条,而不是7.2.17条,为什么都说是7.2.17条?奇怪呀!
回复

相关推荐

APP内打开