剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
12楼
过来学习一下
回复
13楼
这个问题一直困扰我很久。。。请教别人的时候有几种说法:1、按规范上来(直接按构造,不用管计算) 2、按计算来(计算出来暗柱配箍率为0.00的时候按规范上最小的来,其余情况都按计算的来) 3、取两者中间值(PKPM出的体积配箍率是按配箍特征值为0.1算出来的,除了高规7.2.17第4款规定的结构形式房屋之外,按这个偏大。规范的最小值太小,所以取其中间值)忘哪位高人指导一下,不胜感激
回复
14楼
受益匪浅啊,但是找来找去也没见哪里规定具体的数据,都很模糊
回复
15楼
顶,时隔一年的帖了,因为今年遇到这个问题,还是要顶起。
个人认为PKPM按构造的体积配筋率不小于0.80%真是扯淡!!
回复
16楼
但是如果边缘构件的箍筋小于此处墙的水平分布筋,按墙的水平筋的结果配。
不知此条出自何处?
回复
17楼
看帖回帖使每个网民应尽的职责
回复
18楼
至少跟墙同吧?不然还怎么形成边缘构件?
回复
19楼
可以比墙少,边缘构件里除了箍筋,还有墙水平分布筋,合起来配筋肯定比墙大
回复
20楼
高规7.2.16第4条要求之外的按构造就可以了
回复
21楼
如果是纯剪力墙结构的构造边缘构件,按高规表7.2.17配就行了;
如果是框剪结构中的剪力墙,尚需按体积配箍率系数不小于0.1进行验算;
边缘构件的箍筋可以小于墙分布筋,因为墙分布筋应穿过暗柱区拉通;
墙的所有分布筋都是贯穿边缘构件的吗?
回复