剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
2楼
个人认为
一般是按照高规表7.2.17配,但是如果边缘构件的箍筋小于此处墙的水平分布筋,按墙的水平筋的结果配。
例如,二级剪力墙一般配 8@200 就够了,如果此处墙计算结果是H1.5,就要配到 10@200
回复
3楼
是按照高规 第7.2.17条第4点和表7.2.17配的,如果边缘构件的箍筋小于此处墙的水平分布筋,按墙的水平筋的结果配。
熙宝柚:4 ?抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求
你说的这个得看是什么结构类型
回复
4楼
非常感谢楼主无私提供资料,我下载了,看帖回帖使每个网民应尽的职责,利人利己,举手之劳,何乐不为。
回复
5楼
看帖回帖使每个网民应尽的职责
回复
6楼
如果是纯剪力墙结构的构造边缘构件,按高规表7.2.17配就行了;
如果是框剪结构中的剪力墙,尚需按体积配箍率系数不小于0.1进行验算;
边缘构件的箍筋可以小于墙分布筋,因为墙分布筋应穿过暗柱区拉通;
回复
7楼
关键是箍筋是起什么作用,是抗剪么?
回复
8楼
新高规在此条有些变动,我看送审稿的
回复
9楼
构造边缘构件箍筋一般情况下不小于墙的水平钢筋,另外按目前的高规7.2.17第4款规定的结构形式房屋,边缘构件的配箍率特征值不小于0.1。
回复
10楼
看帖回帖使每个网民应尽的职责
回复
11楼
是按照高规 第7.2.17条第4点和表7.2.17配的,如果边缘构件的箍筋小于此处墙的水平分布筋,按墙的水平筋的结果配
回复