剪力墙构造边缘构件的体积配箍率
xuetulee
xuetulee Lv.3
2010年09月25日 21:03:23
只看楼主

剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。

剪力墙构造边缘构件的体积配箍率有没有这么一说?是不是就按高规表7.2.17配就行了。
免费打赏
jxqxll
2010年09月27日 02:11:59
2楼
个人认为
一般是按照高规表7.2.17配,但是如果边缘构件的箍筋小于此处墙的水平分布筋,按墙的水平筋的结果配。
例如,二级剪力墙一般配 8@200 就够了,如果此处墙计算结果是H1.5,就要配到 10@200
回复
cp0529
2010年09月27日 10:29:20
3楼
是按照高规 第7.2.17条第4点和表7.2.17配的,如果边缘构件的箍筋小于此处墙的水平分布筋,按墙的水平筋的结果配。

熙宝柚:4 ?抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求
你说的这个得看是什么结构类型

回复
撩人心动的阳光
2010年09月27日 23:20:20
4楼
非常感谢楼主无私提供资料,我下载了,看帖回帖使每个网民应尽的职责,利人利己,举手之劳,何乐不为。
回复
caoxy2010
2010年10月21日 11:16:40
5楼
看帖回帖使每个网民应尽的职责
回复
topmountain
2010年10月23日 00:33:21
6楼
如果是纯剪力墙结构的构造边缘构件,按高规表7.2.17配就行了;
如果是框剪结构中的剪力墙,尚需按体积配箍率系数不小于0.1进行验算;
边缘构件的箍筋可以小于墙分布筋,因为墙分布筋应穿过暗柱区拉通;
回复
fiercehawk
2011年01月24日 11:23:22
7楼
关键是箍筋是起什么作用,是抗剪么?
回复
ouyfw71
2011年01月24日 14:08:01
8楼


新高规在此条有些变动,我看送审稿的
回复
zxwab_cn
2011年01月24日 16:23:48
9楼
构造边缘构件箍筋一般情况下不小于墙的水平钢筋,另外按目前的高规7.2.17第4款规定的结构形式房屋,边缘构件的配箍率特征值不小于0.1。
回复
oldwells1
2011年01月31日 17:38:47
10楼
看帖回帖使每个网民应尽的职责
回复
wangxin20031982
2011年02月01日 12:01:31
11楼
是按照高规 第7.2.17条第4点和表7.2.17配的,如果边缘构件的箍筋小于此处墙的水平分布筋,按墙的水平筋的结果配