请问在施工静压预应力管桩时,当桩进入到20至25米时,就出现断桩,现场已施工了10根桩,结果断桩5根,预应力管桩管径为400,强度为C80 A型桩。本工程地质大概情况为:1.淤泥层15米,2.粉质粘土层5米,3.砂质粘性土层7米,4.全风化花岗岩层5米,5.强风化花岗岩层。。。。。。。设计管桩长度为了36米到45米。。另外,旁边正施工工地用的是锤击桩,但没出现这种情况,两个工地的桩尖都是一样的,同一个设计单位设计的。请问以上情况怎么解决,最好不用换桩机。
1.按土层分布看,15+5+7=27m 已经到了强风化岩,为何桩长取了36m到45m???难道还要穿过强风化岩?
2。持力层是否为强风化岩?检查一下地质勘察报告,判断是否有持力层有起伏。。
3.一般预应力管桩锤击时出现断桩的原因是,可能持力层起伏比较大,实际打了20m左右已经遇到持力层,还要继续锤击,产生断桩。。。如果出现打不下去时,应根据地勘报告分析原因。
4. 据土层判断应该认为是端承桩,只要达到持力层,承载力满足设计要求,不需一直达到设计桩长。。。
至于断桩,建议补桩。。。
[
本帖最后由 whyguoguo 于 2010-9-26 11:10 编辑 ]
回复
3楼
预应力管桩用岩层作为持力层不合适。
有15米左右的软弱淤泥土层,用A桩不合适,应用(壁厚较大)AB型以上桩。
按我们这最近发的文,管桩的桩身质量是个很大的问题:)
回复
4楼
两个工地咋差别这么大你
回复
5楼
2楼的说法进行下补充,断桩不光是设计和土层原因,压桩的技师水平控制机器和仪表的能力也可能造成断桩。比如没有施工过类似土层的技师以及在软土中的垂直度的把握都可能造成断桩。设计者需要全面衡量地勘报告的准确性和施工人员素质方可发现并解决这种疑难问题。
断桩前所有仪表的读数和压桩过程的设备稳定情况绝对可以判断大概。
同时根据压力表读数进行判断和计算是否存在桩身极限承载力超限的问题。
这个问题情况很多 建议4方会审并找专家或权威进行评估,希望问题最终能圆满解决,也希望楼主能从此总结发表在论坛,这些都是宝贵的财富!
回复
6楼
达到收锤标准没?如果还没达到收锤标准,就不大可能进入岩层,估计是土层复杂,导致桩身受力不均匀,然后一锤子下去,断了,先不要急着补桩,否则补一根断一根,建议查明原因再来,
很可能施打的工艺不同。
回复
7楼
回复
8楼
补桩咯 还可以点
回复
9楼
本工程最后的解决方法:就是用锤击桩,改用后真的没断桩,8
回复
10楼
不过现在很多地方,都限制用锤击桩了啊::
回复
11楼
好资料大家共享,我正在学习过程中,谢谢帮助。资料很好,我看了,大家可以安全下载。
回复