低压柜也可做成靠墙安装,但低压配电设计规范和民规对屏前操作走道和屏后的维护通道都有距离要求,这样是不是不符合规范要求?
低压柜也可做成靠墙安装,但低压配电设计规范和民规对屏前操作走道和屏后的维护通道都有距离要求,这样是不是不符合规范要求?
2楼
屏后的维护通道
如果能实现屏前维护,留通道何用。
从规范理解来说,我不后面维修,故不留通道??????????没看规范原文,这样能解释过去么?
回复
3楼
很多靠墙安装的例子,我就做过很多。
回复
4楼
我也这样理解,高压也如此。
回复
5楼
规范有点老,应该更新了.
回复
6楼
回复
7楼
规范是规范,呵呵
回复
8楼
高低压都可以靠墙安装,只要在正面能满足维护需要就可以了。
回复
9楼
我做ggd靠墙时,要特别说明:靠墙安装,前开门检修。
回复
10楼
你们是行家,多提点意见。
回复
11楼
盘厂的任务:满足用户的需求
至于规范,都是会落后于实际的
就像是法律总会落后于犯罪一样,比喻不大恰当,就是这个意思,见笑了
回复