请问在施工静压预应力管桩时,当桩进入到20m至25m时,就出现断桩,现场已施工了10根桩,结果断桩5根,预应力管桩管径为400,强度为C80 A型桩。本工程地质大概情况为: 1.淤泥层15m; 2.粉质粘土层5m; 3.砂质粘性土层7m; 4.全风化花岗岩层5m; 5.强风化花岗岩层。 设计管桩长度为了36m到45m。另外,旁边正施工工地用的是锤击桩,但没出现这种情况,两个工地的桩尖都是一样的,同一个设计单位设计的。请问以上情况怎么解决,最好不用换桩机。
请问在施工静压预应力管桩时,当桩进入到20m至25m时,就出现断桩,现场已施工了10根桩,结果断桩5根,预应力管桩管径为400,强度为C80 A型桩。本工程地质大概情况为:
1.淤泥层15m;
2.粉质粘土层5m;
3.砂质粘性土层7m;
4.全风化花岗岩层5m;
5.强风化花岗岩层。
设计管桩长度为了36m到45m。另外,旁边正施工工地用的是锤击桩,但没出现这种情况,两个工地的桩尖都是一样的,同一个设计单位设计的。请问以上情况怎么解决,最好不用换桩机。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-27 15:51 编辑 ]
2楼
强度高,直径太细,十根断了五根说明设计有问题
回复
3楼
为什么用锤击桩没事?2楼的说法不合理吧
回复
4楼
其实现实生活你有这样的例子
你说强度和直径相同的两根铅笔往土里面压,
是静压容易断还是冲击荷载容易断,你想用锤子往进砸容易断,还是在铅笔上压个重物往里压容易断
还有就是厂区的20到25米左右是全风化花岗岩层,强度已经很高,所以很容易端桩
我觉得既然事实已经证明这样做都50%的断桩率了,应该请求设计变更,加大桩截面尺寸
以上纯属个人意见,如有不对请指正
关注你的问题,最后怎么解决了请通知我一声
回复
5楼
今天设计和勘察单位过来,现正拟两个方案更改:1减少单桩承载力,加多桩数;2加大桩径,400改为500。
之于4# 的铅笔比喻,我认为如果铅笔下面都是如果非常坚固的垫块,那么用锤子比静压先断吧。
雄辩出真理,感谢你的意见
回复
6楼
哈哈 在工地里辛苦啦
这个问题没碰见过 先分析断桩的原因吧
回复
7楼
如果采用锤击沉桩,应“轻锤快打”;在不降低锤重的前提下,降低锤的落距。
:lol
回复
8楼
根据该工程的地质情况是不适宜用压桩工艺的,因为要穿过3、4层需要很大的压力,要达到设计要求的深度几何是不可能的,即使增加桩截面作用面,作用也不大,;因为这时桩端阻力也会相应增大,这时就需要更大吨位压桩机,因此,还是改用锤击桩为好;另外,桩长细比太大,建议改用50cm为宜。
回复
9楼
本工程最后的解决方法:就是用锤击桩,改用后真的没断桩,8楼分析的有道理
回复
10楼
恩,这样的讨论很好,有学习的价值。在我们工地现场,都是采用锤击的,没有发生什么断桩的情况
回复
11楼
看来对于硬质土层来说,沉桩方式选择锤击桩比静压桩更合适哦
回复