求教,在新建地工厂中使用地事1.75千瓦的管道泵,4台三用一备,但是近日由于两次停电烧毁了其中的两台,而且都是在恢复供电之后,在白天水泵一切正常,而到了晚上就烧毁的,而且由于之前设计院的设计,无法更改,所以没有安装过载保护器,由于没有找到正确的原因,无法修理,故请高手指点,备注另两台水泵至今工作一切正常.
求教,在新建地工厂中使用地事1.75千瓦的管道泵,4台三用一备,但是近日由于两次停电烧毁了其中的两台,而且都是在恢复供电之后,在白天水泵一切正常,而到了晚上就烧毁的,而且由于之前设计院的设计,无法更改,所以没有安装过载保护器,由于没有找到正确的原因,无法修理,故请高手指点,备注另两台水泵至今工作一切正常.
2楼
每台水泵应装热继,按水泵正常工作时实测工作电流设定热继,每台泵装1台,水泵损坏原因很多,断相,过载,泵内异物堵塞,电机或泵轴承损坏,-----都会使电机烧毁
回复
3楼
你所说的热继我也不是没考虑过,但是,之前设计院的原图设计上没有这个设计,所以没法更改啊,而烧毁,从现在的看来多半是应为水泵在启动过程中缺水造成的,已经加了补水葙了但是效果不是很明显,故求有没有其他的解决方法.
回复
4楼
你不会再水泵的接触器下面自己安装一个热继电器吗?
回复
5楼
加补水箱的造价比加热继贵,怎不加加热往继?设计不当可提出修改,只要理由合理,这么简单事为何难解决?
回复
6楼
热继对缺水、扫膛不能可靠保护。对这类小功率电机,按国家标准内部必须安装热保护开关。
回复
7楼
第一:必须安装热保护开关
第二:查出水泵烧毁的原因,可能是缺水或长期过载
回复
8楼
有的电机保护器带有缺水保护功能。