独立桩基防雷引下线问题
bayuchuanfu
2010年09月22日 00:36:41
来自于防雷减灾
只看楼主

老师好: 最近我遇到一个防雷接地的问题:建筑基础为独立桩,用40*4的扁钢将基础连接成整体,在经过没有防雷引下线的1/2/3/4/5/6号桩时,是否需要将该6个桩基内的2根大于16的钢筋与扁钢焊接,作为重复接地极呢?

老师好:
最近我遇到一个防雷接地的问题: 1.jpg建筑基础为独立桩,用40*4的扁钢将基础连接成整体,在经过没有防雷引下线的1/2/3/4/5/6号桩时,是否需要将该6个桩基内的2根大于16的钢筋与扁钢焊接,作为重复接地极呢?

1.jpg

bayuchuanfu
2010年09月22日 01:34:34
2楼
11.jpg
本问题及对99D501-1 2-41页的疑问。即如图无引下线要求的1号桩是否需要与接地连接扁钢相焊接?
回复
bayuchuanfu
2010年09月22日 01:42:49
3楼
在我以前的施工中,这种“路过”桩是都没有与扁钢焊接的,接地电阻等均符合设计要求。但本工程要求将这些“路过”桩全部与连接扁钢焊接,作为重复接地极。这是否有必要?请老师解惑?
回复
dianqipanli
2010年09月22日 21:07:19
4楼
应该都连接,按99D501-1图集中2-40(前一页)连接大样图数码3.4.5条应连接。引上线按设计做,接地是利用所有桩内主筋。个人理解。
回复
蛋腚
2010年09月23日 17:41:26
5楼
个人理解,连上更好,能起到均衡电位,降低接地电阻的作用。
回复
zhangbinglong
2010年09月24日 10:59:49
6楼
如果施工难度不是很大连接上更好
回复
天三
2010年09月27日 15:15:40
7楼
按设计要求施工,但是接地点越多接地电阻就越小,施工好像费不了多大事。
回复
liu12lang
2010年09月27日 16:26:57
8楼
根据施工常用做法,没有必要进行连接,监理也不会要求。
当然如果设计要求做,作为施工方肯定要做,因为你可以据此取费,要不然纯粹是为了心安而进行了,我们只要对时防雷引下线的柱子进行焊接。
回复
qoqodu
2010年09月27日 19:18:08
9楼
可以连接这样接地效果更好
回复
天涯美景
2010年09月28日 07:52:41
10楼
根据常用做法,没有必要进行连接啊
回复
悠然
2010年09月28日 08:07:51
11楼
联上当然更好,仅费事一点。
回复

相关推荐

APP内打开