关于柱脚抗剪键
winerhj
winerhj Lv.2
2010年09月20日 19:40:44
只看楼主

一个单层的钢构厂房,钢构厂柱脚的抗剪键没有设置,土建也没有预留剪力槽,请问:现在怎么处理啊?设置抗剪键是不是强制性规范啊?

一个单层的钢构厂房,钢构厂柱脚的抗剪键没有设置,土建也没有预留剪力槽,请问:现在怎么处理啊?设置抗剪键是不是强制性规范啊?
免费打赏
scljc2010
2010年11月17日 15:00:56
12楼
采用地脚螺栓一般都要设置抗剪键
回复
huahang2006
2011年01月13日 15:11:42
13楼
同意2楼的方法。。
回复
htpeng
2011年01月18日 15:43:01
14楼
一般情况下用角钢做基础抗剪件,就算凿抗剪槽也不是多麻烦的事
回复
htpeng
2011年01月18日 15:44:09
15楼
当然,在这种情况下就没有预留抗剪槽的效果好了
回复
逢考必过y
2011年01月18日 17:27:28
16楼
50017-2003中8.4.13条规定:“柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受。”一般情况下是设置抗剪键的,你不会去保证每组工况的剪力都是小于0.4倍的轴压力的。现场处理的办法分两种情况:1、如果监理严格的话,建议让土建凿出剪力槽;2、如果监理你可以搞定,那就建议采用5楼兄弟的方法!
回复
飞翔的海
2011年01月18日 20:23:11
17楼
地脚螺栓一般都是C级,不能用来抗剪还是版主说的对,考虑0.4的轴力
回复
zlq1318
2011年01月24日 21:55:49
18楼
学习了 地脚螺栓确实不能抗剪 在现场看到地脚螺栓被剪变形的情况
回复
iamnjdsq
2011年01月27日 16:09:03
19楼
有柱间支撑的柱下必须设置
其他看情况
V>N*0.4就设置
回复
zdwsyzm
2011年01月30日 22:00:49
20楼
以前在电算普及之前,考虑的工况没现在多,只是一些主要工况。同样的工程在以前设计,可能就不会出现V>0,.4N的情况;但现在可以考虑的工况多了,加荷载也方便了,可能就会出现一种工况V<0.4N。我觉得以前的很多工程没有设置抗剪键也没有发生事故,其原因在于锚栓其实是参与抗剪了。再加上施工的时候,锚栓不可能刚好在底板孔中心,很有可能刚施工完,就和孔壁贴上了,这样的话锚栓肯定要受剪力。
我一直希望规范能指明其中的分寸,锚栓一刀切不准抗剪感觉是不合理的,是一种不求精确的保守方式。
回复
zdwsyzm
2011年01月30日 22:01:53
21楼
