一个单层的钢构厂房,钢构厂柱脚的抗剪键没有设置,土建也没有预留剪力槽,请问:现在怎么处理啊?设置抗剪键是不是强制性规范啊?
一个单层的钢构厂房,钢构厂柱脚的抗剪键没有设置,土建也没有预留剪力槽,请问:现在怎么处理啊?设置抗剪键是不是强制性规范啊?
2楼
看计算结果,如果采用地脚螺栓一般都要设置抗剪键,同一工况下水平剪力小于0.4倍轴力,那就可以不设置抗剪键,如果你不肯定,那只能让土建凿出剪力槽!
回复
3楼
可以植钢筋,来解决抗剪键的设置问题。
回复
4楼
采用地脚螺栓一般都要设置抗剪键
回复
5楼
设抗剪键的目的是限制水平移动,即摩擦力小于水平力的情况下采用,不是所有的柱脚都需要抗剪键的,国内规范是不允许螺栓抗剪的。当然,如果现场没有留设,可采用别的限位,例如3楼办法(四周均要设限位装置,一般可采用短角钢)
回复
6楼
看看计算结构,同一组合里面的剪力和轴力的比值<0.4就可以不设置
回复
7楼
赞同97zkh 说的,这个必须的,
回复
8楼
必须的,一般人都加的。哈哈
回复
9楼
最好设置抗剪键!
回复
10楼
以植钢筋,来解决抗剪键的设置问题。
回复
11楼
以植钢筋,来解决抗剪键的设置问题。
回复