冷水泵扬程是否与楼层高度没有关系呢?比方说一幢约100m高的高层建筑空调,我个人认为,水泵扬程还应该加上△P=ρgh,还请各位同行指教
冷水泵扬程是否与楼层高度没有关系呢?比方说一幢约100m高的高层建筑空调,我个人认为,水泵扬程还应该加上△P=ρgh,还请各位同行指教
2楼
计算时应该考虑,水的密度差形成的自然循环,但一般冷水泵自然循环阻力相对10%-20%的富裕系数不大,有时可以忽略。
回复
3楼
冷冻水系统的温度低,温差小,温度差对水密度影响小,另外冷冻水系统为闭式循环,冷冻水泵的扬程是克服水路循环的阻力损失。
回复
4楼
一般供7回12,密度差形成的阻力是不利的,理论上考虑没错,
同样,防烟设计中,管井与室外空气密度差也应考虑。
回复
5楼
闭式管路应该是没有直接联系的吧
回复
6楼
闭式系统与楼层高度没有必然联系。
回复
7楼
闭式系统不用计算,开式系统要考虑的
回复
8楼
具体水泵怎样设计呢?
回复
9楼
只要克服阻力就可以了
回复
10楼
不考虑不是因为不存在,是因为可以忽略。
回复