水泵扬程与楼层高度的关系
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2006年01月09日 10:00:32
来自于通风排烟
只看楼主

冷水泵扬程是否与楼层高度没有关系呢?比方说一幢约100m高的高层建筑空调,我个人认为,水泵扬程还应该加上△P=ρgh,还请各位同行指教

冷水泵扬程是否与楼层高度没有关系呢?比方说一幢约100m高的高层建筑空调,我个人认为,水泵扬程还应该加上△P=ρgh,还请各位同行指教
免费打赏
cnmarqt
2006年01月09日 10:09:25
2楼
计算时应该考虑,水的密度差形成的自然循环,但一般冷水泵自然循环阻力相对10%-20%的富裕系数不大,有时可以忽略。
回复
hhbox
2006年01月09日 14:40:56
3楼
冷冻水系统的温度低,温差小,温度差对水密度影响小,另外冷冻水系统为闭式循环,冷冻水泵的扬程是克服水路循环的阻力损失。
回复
cnmarqt
2006年01月09日 20:23:57
4楼

一般供7回12,密度差形成的阻力是不利的,理论上考虑没错,
同样,防烟设计中,管井与室外空气密度差也应考虑。
回复
zym2000_0
2006年01月09日 20:55:57
5楼
闭式管路应该是没有直接联系的吧
回复
wgj1207
2006年01月09日 22:24:19
6楼
闭式系统与楼层高度没有必然联系。
回复
nky6666
2006年01月09日 22:25:19
7楼
闭式系统不用计算,开式系统要考虑的
回复
twming_2002
2006年01月10日 11:46:41
8楼
具体水泵怎样设计呢?
回复
ylw94
2006年01月10日 12:00:11
9楼

只要克服阻力就可以了
回复
cnmarqt
2006年01月10日 12:32:37
10楼

不考虑不是因为不存在,是因为可以忽略。
回复