空调房间内的相对湿度如何控制
kick2002
kick2002 Lv.2
2006年01月08日 21:21:47
来自于中央空调
只看楼主

例如在两个相邻的空调房间,办公室和会议室,一个设计参数是25℃、55%,另一个是25℃、60%。采用风机盘管的空调方式,温度控制可以采用电动二通阀来控制,那么湿度该如何进行控制?如果仅仅靠风机盘管来除湿,那么除湿的量怎么确定?

例如在两个相邻的空调房间,办公室和会议室,一个设计参数是25℃、55%,另一个是25℃、60%。采用风机盘管的空调方式,温度控制可以采用电动二通阀来控制,那么湿度该如何进行控制?如果仅仅靠风机盘管来除湿,那么除湿的量怎么确定?
免费打赏
cctvcctv
2006年01月09日 11:50:58
2楼

要求多大范围呢?
回复
kick2002
2006年01月09日 19:32:08
3楼
我的意思就是说,如果采用风机盘管,那么室内设计湿度就不可能精确控制,比如说,60%,就不可能达到吧
回复
zhangxin135
2006年01月09日 19:48:04
4楼
都是有波动范围的,光靠风机盘管是不可能达到如此准确的要求得
回复
w47306
2006年01月10日 12:41:14
5楼
用风机盘管不大可能比较精确地控制温湿度.
1,风机盘管送风温差大,
2,没有再热.
3,风机盘管一般没有加湿器,冬天制热时难于控制相对湿度.
回复
nelsoncheung
2006年01月10日 15:30:39
6楼
而且风机盘管多为两排管,就算是三排管的除湿能力也有限
办公室和会议室,一般湿度要求也不会高吧?
回复
nelsoncheung
2006年01月10日 15:32:24
7楼
而且风机盘管多为两排管,就算是三排管的除湿能力也有限
办公室和会议室,一般湿度要求也不会高吧?
回复
pxyong2008
2006年01月10日 22:24:06
8楼
用风机盘管根本没有办法控制房间湿度,只是夏天有一些冷却除湿的作用。
回复
xuke854
2006年01月11日 11:34:06
9楼
同意楼上的观点。
回复
kick2002
2006年01月13日 18:10:28
10楼
我也觉得是没办法确定房间的具体的湿度的。有时设计说明写的是50%-60%,但根本不知道是否是在这个范围之内。
回复
kick2002
2006年01月13日 18:12:34
11楼
但是如果我们采用的是空调机组,只有设置了再热段之后才能精确控制湿度吧。不设再热段应该也不会准确控制湿度。
回复

相关推荐

APP内打开