关于剪刀楼梯间的加压送风
shenjinfang2008
2010年09月19日 11:48:46
来自于通风排烟
只看楼主

今天看到一篇文章,作者说:“剪刀楼梯间合用一个加压送风道”是有条件的。根据《高规》第6.2.3条剪刀楼梯间在分别设置前室时才可以合用一个加压送风道;若只设有一个前室时,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。标准图中应将剪刀楼梯间的两个表示在图上,否则会误导设计者。不知道他说的高规是哪个,第6.2.3条没找着。。。。请教各位大神,这样说的缘由何在?还有那个高层建筑防火规范里8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道

今天看到一篇文章,作者说:
“剪刀楼梯间合用一个加压送风道”是有条件的。根据《高规》第6.2.3条剪刀楼梯间在分别设置前室时才可以合用一个加压送风道;若只设有一个前室时,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。标准图中应将剪刀楼梯间的两个表示在图上,否则会误导设计者。
不知道他说的高规是哪个,第6.2.3条没找着。。。。请教各位大神,这样说的缘由何在?

还有那个高层建筑防火规范里8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。也没设置条件哪。
求解释
shenjinfang2008
2010年09月19日 12:23:34
2楼
:lol 自己顶,嘿嘿
回复
snail_yin
2010年09月19日 17:44:06
3楼
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
这就是那篇文章的依据。
回复
shenjinfang2008
2010年09月19日 18:34:07
4楼
:lol 谢谢版主,非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开