在建筑物地下室的配电室,做接地时如何处理呢?是单独敷设接地网还是跟建筑物接地合用呢?有这方面的规定吗?
在建筑物地下室的配电室,做接地时如何处理呢?是单独敷设接地网还是跟建筑物接地合用呢?有这方面的规定吗?
2楼
共用接地装置.
回复
3楼
回复
4楼
《交流电气装置的接地》DL/T 621—1997:
7.2.2 向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:
a)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻符合本标准5.3.1要求时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
b)配电变压器高压侧工作于低电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(5)的要求,且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
附:5.3.1 工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物电气装置(B类电气装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求:
a) 与B类电气装置系统电源接地点共用的接地装置。
1) 配电变压器安装在由其供电的建筑物外时,应符合下式的要求:
R≤50/I (8)
式中:R——考虑到季节变化接地装置最大接地电阻,Ω;
I——计算用的单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。
但不应大于4Ω。
2) 配电变压器安装在由其供电的建筑物内时,不宜大于4Ω。
回复