高层建筑裙楼剪刀楼梯共用前室问题
myongsh
myongsh Lv.3
2010年09月17日 10:07:42
只看楼主

我遇到下列问题,请各位讨论:一栋高层80米高,连接的裙楼4层11米高,裙楼为商业,高层与裙楼分界处用防火墙和甲级防火门分开,裙楼的剪刀楼梯能否共用前室?规范的依据是什么?

我遇到下列问题,请各位讨论:一栋高层80米高,连接的裙楼4层11米高,裙楼为商业,高层与裙楼分界处用防火墙和甲级防火门分开,裙楼的剪刀楼梯能否共用前室?规范的依据是什么?
内强
2010年09月17日 11:36:36
2楼
可以的,我之前的说错了

[ 本帖最后由 xsqjg25 于 2010-10-12 00:38 编辑 ]
回复
szj0206
2010年10月12日 12:27:07
3楼
非也非也,《高规》条文解释6.1.2条中有提到“高层旅馆、办公楼的剪刀楼梯间”字样,所以对于商业来说,个人认为也可以采用剪刀楼梯。至于合用前室,规范中并无明确,应当可以共用。
此外,浙江2006年纪要中有提到高层主楼投影与裙房之间用防火墙分隔(至于防火墙上可不可以开甲级防火门没细说,个人认为不应开),不超32米的裙房可采用封闭楼梯间,不知道楼主你们那里有没有类似的规定。
回复
justice_w
2011年03月25日 16:55:27
4楼
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
回复
sherwoodjh
2011年03月28日 23:54:42
5楼
个人认为,在任何位置,剪刀梯都不应该共用前室