X工程楼板网状裂缝修复施工方案(参考),2010
jarodsang
jarodsang Lv.4
2010年09月13日 23:20:35
只看楼主

裂缝宽度:0.1~1.5mm,采用工程师®系列产品进行灌浆及封闭处理。 一、工程概况 二、处理方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-18 12:05 编辑 ]

裂缝宽度:0.1~1.5mm,采用工程师®系列产品进行灌浆及封闭处理。
一、工程概况
二、处理方案


[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-18 12:05 编辑 ]
49929efd1d002a661f99.rar
420 KB
立即下载
cdz8965618
2010年11月07日 01:00:17
2楼
可参考使用,应该是某个厂家或经销商编制的,谢谢。
处理方案:
建议采用北京冶建工程裂缝处理中心的工程师®系列产品进行灌浆及封闭处理,以保护内部结构,确保建筑的整体性、耐久性,满足正常使用要求。
序号 现场情况 处理方案
1 清晰通长的裂缝 工程师®自动低压灌浆技术
2 清晰裂缝灌浆完毕后,针对大面积细微的网状裂缝 工程师®A9网状裂缝封闭剂
(一)针对清晰的裂缝采取工程师®自动低压灌浆技术修复处理
1. 技术简介:
工程师®自动低压灌浆技术是北京冶建工程裂缝处理中心专门针对混凝土微细裂缝进行化学灌浆的新型技术。系我院消化移植日本的高新科技成果,利用低压注入原理,可对混凝土微细裂缝进行自动低压灌浆。并可对多处裂缝同时进行注浆施工,施工快捷,注浆机具呈透明状,可直接观察和确认注入情况,确保施工质量。
2. 主要材料:
工程师®自动低压灌浆器,工程师®AB灌浆树脂,工程师®快干封缝胶,其它材料。