双阀双出口消火栓规范没有规定使用方法
luoweicai1996
2006年01月01日 00:07:29
只看楼主

双阀双出口消火栓规范没有规定使用方法,一般在什么时候可以用?

双阀双出口消火栓规范没有规定使用方法,一般在什么时候可以用?
免费打赏
little_strong
2006年01月01日 12:52:43
2楼
高规7.4.2条说了一下,不过一般最好不要用双出口消火栓,设两根立管好了
回复
fetal_love
2006年01月02日 10:03:27
3楼
双阀双口的在设计中是不能用的,

单阀双口的也只是在个别条件下使用,

所以,在设计的时候,考虑单阀单口的
回复
pass2006
2006年01月02日 10:17:42
4楼

?
回复
phosgene7
2006年01月02日 22:18:34
5楼
其实这是每个设计者都忌讳的东西。我记得咱们论坛上有讨论过这个话题。感兴趣的可以看一下下面的连接。
从原则上讲,无论单阀双口还是双阀双口道理上其实还是一个可用的灭火器材。如果该点附近着火,这两个口都变得不能用了!但是规范的强制规定房间内任何一点都必须有同时两个消火栓可到达!在有些建筑物布局变得很难实现!比如18层以内的单元式住宅,需要是需要的,但单元空间很有限!其实某种意义上只是为了满足水量的要求!所以在设计上尽量不要让消火栓布置在房屋或仓库的纵深中心处!两难啊!
http://co.163.com/forum/content/1666_212668_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1666_50911_1.htm
回复
kibo
2006年01月03日 13:17:43
6楼

在消火栓只能布置在核心筒,并且即使布置两个,其间距也很近的时候,一般是塔式,单元式住宅,二类或者50米以下的情况下。
双阀双出口消火栓,我们可以认为是在建筑布置紧凑的情况下的通融一下的作法。公共建筑当众还是不要用。

回复
wopwps
2006年01月04日 16:30:50
7楼
这个问题其实没什么太大争论的必要,安全性双阀双栓肯定比单阀小,但双阀有他自身的优点,在实在不能使用单的情况下用双阀双栓也是无可厚非的,最不利的情况当然要考虑,但你要是考虑太多就是问题了,要是高位水箱出问题,同时停电了,你神仙也无能为力啊!
回复
cadren
2006年02月07日 20:13:30
8楼
新高规又有了新的规定,可以看一下,使用的范围放宽了
回复
wjy7891301
2006年02月10日 10:20:40
9楼
新高规对该项有了更具体的说明,7.4.2条:以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1、18及18层以下的单元式住宅(新增)
2、18及18层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650平方米的塔式住宅。
具体说明可参见高规P169条文解释,该项为强规哦,搞清楚再做。
回复
lk-163
2006年02月18日 14:39:16
10楼
审查中心说了只能用于住宅.
回复
流星蝴蝶剑
2006年08月27日 10:40:06
11楼
为什么这个问题这么久了也搞不出来个名堂??
我认为改造的建筑应该考虑可以用双阀双出口消火栓的,因为是改造的,原来没有管道,没法加消火栓就象简易自喷系统一样
回复