关于09年真题中消防水池容积的问题
xurutian2luomin
2010年09月13日 17:16:08
只看楼主

很多网友的答案都没算自喷的用水量,说是一类综合楼不用算,但是好像没在规范上找到这一条啊。请各位高手指教。题目详:某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/S,中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/S,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/S,室内外消防用水量均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。

很多网友的答案都没算自喷的用水量,说是一类综合楼不用算,但是好像没在规范上找到这一条啊。
请各位高手指教。

题目详:
某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/S,中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/S,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/S,室内外消防用水量均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。
A.1044 B.756 C.720 D.828

为何不算自喷流量啊?

求详细解法~~

请高手指教!

[ 本帖最后由 xurutian2luomin 于 2010-9-13 18:05 编辑 ]
免费打赏
bingqiling1963
2011年03月09日 16:19:42
12楼
为什么雨淋和自喷取大的,不明白啊,找不到规范依据啊,请教!
回复
bingqiling1963
2011年03月09日 16:20:18
13楼
为什么雨淋和自喷取大的,不明白啊,找不到规范依据啊,请教!