很多网友的答案都没算自喷的用水量,说是一类综合楼不用算,但是好像没在规范上找到这一条啊。请各位高手指教。题目详:某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/S,中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/S,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/S,室内外消防用水量均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。
很多网友的答案都没算自喷的用水量,说是一类综合楼不用算,但是好像没在规范上找到这一条啊。
请各位高手指教。
题目详:
某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/S,中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/S,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/S,室内外消防用水量均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。
A.1044 B.756 C.720 D.828
为何不算自喷流量啊?
求详细解法~~
请高手指教!
[
本帖最后由 xurutian2luomin 于 2010-9-13 18:05 编辑 ]
2楼
什么意思?你说清楚点吧
回复
3楼
同时具备雨淋与自喷的时候,取较大的用水量
回复
5楼
答案是什么啊,我算的是。(25+25)X3X3.6+ (45+35)X1X3.6=828
[
本帖最后由 wwm8412 于 2010-9-14 14:58 编辑 ]
回复
6楼
同意楼上的/.
回复
7楼
同意哦··~~~~
回复
8楼
同意,室内外各减5L/s
回复
9楼
感觉应该是(25+25)x3x3.6+30*3.6+45*3.6+45*3.6=1044m³
因为对于自喷水量是否计入问题,除了《建规》8.4.1条文说明第6款对舞台自喷、雨淋、水幕水量有要求外,其他的没有找到规范依据。
而且建规也不适用高规,不能混用吧。
回复
10楼
谢谢楼主!希望能早日通过
回复
11楼
室内、外各减5,
回复