本人在设计的DN1200顶管打算用刚管,覆土厚度约4.5米,土质为淤泥和粘土之间,偏向于淤泥(沿海地区),长度约100米,求钢管顶管DN1200顶力和壁厚? 我用书上的顶力公式算,用3000KN,觉得有点大,另外我对书上那公式里要加上2倍土的容重有点不理解,如果在地下60米顶,那算起来不是不得了,啥都顶不进了,我觉的顶管主要是克服磨擦力,管顶上的土影响只能达到一定的范围! 另外我们搞结构的把钢管厚度算出来只有12mm厚,我就是不懂,也觉得有问题,因为在小管顶的时候就要12mm厚了!
本人在设计的DN1200顶管打算用刚管,覆土厚度约4.5米,土质为淤泥和粘土之间,偏向于淤泥(沿海地区),长度约100米,求钢管顶管DN1200顶力和壁厚?
我用书上的顶力公式算,用3000KN,觉得有点大,另外我对书上那公式里要加上2倍土的容重有点不理解,如果在地下60米顶,那算起来不是不得了,啥都顶不进了,我觉的顶管主要是克服磨擦力,管顶上的土影响只能达到一定的范围!
另外我们搞结构的把钢管厚度算出来只有12mm厚,我就是不懂,也觉得有问题,因为在小管顶的时候就要12mm厚了!
请各位DX指教。
2楼
自己顶一下!
回复
3楼
3000KN还可以吧,不算大,一般不超过5000KN的
不过对于具体计算方法我也不是很清楚,规范及书本上的计算公式似乎比较陈旧,不便使用
回复
4楼
根据给水排水规范验算,顶力偏大,顶力R=N+F,即顶力是迎面阻力和管节顶进阻力之和,公式中迎面阻力和管道埋深有很大影响,但只是片面的认为埋深和阻力成一定正比例,因此造成迎面阻力在管道埋深越深阻力越大,明显不合理。因此建议初始推力为根据不同地质条件选定附加压力与管面积之积比较适宜,在实际应用中结果也比较中肯。
100m的顶管300t顶力比较合理。
管壁采用12mm是最小值。
回复
5楼
我去跟施工人员接触了一下,其实只要1500KN就够了!
回复
6楼
我也在做一个顶管的设计,以前没做过,听老总说,上海、日本、台湾......很多地方都有自己计算公式,而设计手册的公式太老,不能用了。
回复
7楼
在施工中迎面主力基本上可以忽略,在这种土质中钢管的摩擦阻力系数很小,100米顶力绝对不会超过150吨。
钢管壁厚一般为直径的百分之一,12mm