我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
12楼
受益
回复
13楼
。。。。。请问那是应该怎么确定流量和扬程呢的呢?曲线图上应该怎么看呢?
回复
14楼
没有问题啊,我们公司经常大小泵设计的,没有什么问题的!
回复
15楼
呵呵,具体的到图上画下特性曲线的叠加就很了然了...
回复
16楼
并联只要扬程相同,基本没问题,但对两台泵的进出口管路应根据其流量进行相应的设计(因流量不同,管径应有所不同)。
二泵并联时实际流量大约为两泵设计流量之和的0.85~0.9,扬程约为单泵扬程的1.05~1.15(视管路阻力而定)。
回复
17楼
扬程一样就可以并联啦
回复
18楼
二泵并联时实际流量大约为两泵设计流量之和的0.85~0.9,扬程约为单泵扬程的1.05~1.15(视管路阻力而定)。
回复
19楼
当然可行!对供水设备而,不两流量、功率,扬程相同的水泵并联供水,是非常节能的,因为用户用水存在间隔性和连续性,这样,在不同流量的自动组合下供水,可使水泵的效率的使用率达到100%。其它没有影响。
回复
20楼
这个我真是学习到了,谢谢斑竹
回复
21楼
太专业了向你们学习
回复