两台流量不一样的水泵,扬程一样,并联运行可以吗
njrenbo
njrenbo Lv.2
2010年09月13日 16:32:46
只看楼主

我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了

我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
免费打赏
ygchengsd112
2010年09月30日 07:41:19
22楼
并联只要扬程相同,基本没问题,但对两台泵的进出口管路应根据其流量进行相应的设计(因流量不同,管径应有所不同)。
二泵并联时实际流量大约为两泵设计流量之和的0.85~0.9,扬程约为单泵扬程的1.05~1.15(视管路阻力而定)。
向你们学习了,太谢谢了,:handshake
回复
lichangan1000
2010年09月30日 10:52:12
23楼
1.首先要自信。
2.不会翻一番教科书。
3.要养成再学习的习惯。
4.记住工作中碰到的大多问题(尤其是理论问题),其实上学时学过。
5.好习惯助你快速成长。
回复
ifinding
2010年09月30日 14:45:01
24楼
可以,这样可以调节供水量
回复
lnq5752
2010年10月03日 16:17:37
25楼
扬程一样,可以并联啊。
大的给水系统大多有数台泵并联运行的啊,两泵并联给水,小流量时启用小泵,大流量时启用大泵,不是很节能嘛。
回复
kelwxq
2011年02月07日 16:41:15
26楼
谢谢版主,楼主贴的问题真是我想知道的
回复
d123123
2011年02月07日 21:08:49
27楼
版主强人 版主强人
回复
d123123
2011年02月07日 21:11:45
28楼
给排水好少碰到这样的问题哟。
冷水系统应该可以。
回复
xiao01__
2011年02月12日 16:02:06
29楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
gaozhch_518
2011年02月13日 17:30:37
30楼
可以的,没有问题,如果两台水泵同时开启的时,流量是两台水泵额定流量的叠加值,稍小点
回复
guoangh
2011年02月16日 16:52:24
31楼
并联要求扬程相近 串联要求流量相近,学习了
回复

相关推荐

APP内打开