两台流量不一样的水泵,扬程一样,并联运行可以吗
njrenbo
njrenbo Lv.2
2010年09月13日 16:32:46
只看楼主

我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了

我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
免费打赏
7892004
2011年02月17日 15:24:51
32楼
并联要求扬程相近 串联要求流量相近,高!!!
回复
zhenxin02151037
2011年02月17日 15:43:57
33楼
明显可以,流量为流量和的80-90%
回复
hotdaidai
2011年02月24日 10:14:17
34楼
二泵并联时实际流量大约为两泵设计流量之和的0.85~0.9,扬程约为单泵扬程的1.05~1.15(视管路阻力而定)。
回复
ycfycp
2011年02月24日 16:29:56
35楼
水泵与泵站那本教材上有很详细的解析
回复
wxm81586928
2011年02月25日 22:56:43
36楼
并联只要扬程相同,基本没问题,但对两台泵的进出口管路应根据其流量进行相应的设计(因流量不同,管径应有所不同)。
二泵并联时实际流量大约为两泵设计流量之和的0.85~0.9,扬程约为单泵扬程的1.05~1.15(视管路阻力而定)。
学习了
回复
sgh625sgh
2014年01月26日 10:00:24
37楼
各位:大家好!
新年快到了,提前祝大家身体健康!马到成功!马上发财!
回复
zhyt28
2014年01月26日 10:42:25
38楼
并联是可以的。。但实际工程中,感觉流量是叠加了。。但扬程多少会降。
回复
老令
2014年01月26日 16:28:12
39楼
本帖最后由 xiaojun72 于 2014-1-26 16:37 编辑

有多少人认真听老师讲过两台泵并联,并联后特性曲线怎么画?
在完全不考滤出口以后输送管道得情况下,水泵并联曲线:在绘制水泵并联曲线时,先把要并联的泵的Q-H曲线画在同一坐标图上。然后把对应于同一H值的各个流量加起来。
回复
一生为水
2014年01月27日 21:17:19
40楼
现在一般没有画并联曲线了,只要大致估计一下。
回复
lwk19902013
2014年02月08日 09:17:07
41楼
回帖是一种美德
回复

相关推荐

APP内打开