我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
42楼
感谢楼主分享 谢谢
回复
43楼
谢谢分享,学习中
回复
44楼
学习了啊~同意扬程相近并联。流量相近串联!
回复
45楼
这个是可以的。
回复
46楼
杨程一样,并联是可行的,像很多地方用水都有高峰期和低谷期,高峰期都打开,低峰期开小泵,比较节能
回复
47楼
并联要求扬程相近 串联要求流量相近,学习了
回复
48楼
可以并联,但并联后总流量要比单台泵相加的流量小一些
回复
49楼
想想它们的作用就可以不言而喻了嘛
回复
50楼
想想它们的作用就可以不言而喻了嘛
回复
51楼
画流量,扬程图,然后才能确定!
上学老师教的,是不可简单相加的!
回复