两台流量不一样的水泵,扬程一样,并联运行可以吗
njrenbo
njrenbo Lv.2
2010年09月13日 16:32:46
只看楼主

我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了

我的机房有两个冷水机组,冷量相差一倍,对应机组所设计的水泵流量差一倍,扬程一样,并联运行时是否可以正常运行,流量会降低多少?,先高手谢谢了
免费打赏
whfkhl
2014年02月10日 13:52:03
42楼
感谢楼主分享 谢谢
回复
jmu_xm
2014年04月04日 16:23:52
43楼
谢谢分享,学习中
回复
大头小白菜丶
2014年04月04日 16:26:22
44楼
学习了啊~同意扬程相近并联。流量相近串联!
回复
yewangkai
2014年05月07日 15:16:50
45楼
这个是可以的。
回复
在水一方oo
2014年05月07日 16:08:37
46楼
杨程一样,并联是可行的,像很多地方用水都有高峰期和低谷期,高峰期都打开,低峰期开小泵,比较节能
回复
益元
2014年05月15日 21:31:48
47楼
并联要求扬程相近 串联要求流量相近,学习了
回复
北极冰点
2014年05月16日 09:43:38
48楼
可以并联,但并联后总流量要比单台泵相加的流量小一些
回复
huazai156
2014年05月16日 22:21:39
49楼
想想它们的作用就可以不言而喻了嘛
回复
huazai156
2014年05月16日 22:22:00
50楼
想想它们的作用就可以不言而喻了嘛
回复
攻城师55731
2014年05月27日 16:05:10
51楼
画流量,扬程图,然后才能确定!

上学老师教的,是不可简单相加的!