请教!
aepc-yang
aepc-yang Lv.2
2010年09月12日 09:55:37
来自于铁路工程
只看楼主

我们工地在做回填土,基础回填后搭设脚手架,施工方没有按照要求分层压实,我要求他们把建筑与回填土接头处用夯打实,这样我想应该不会沉降的时候不会那么明显吧?这样的做法其实是糊,没办法了,请教各位这样做有效吗?

我们工地在做回填土,基础回填后搭设脚手架,施工方没有按照要求分层压实,我要求他们把建筑与回填土接头处用夯打实,这样我想应该不会沉降的时候不会那么明显吧?
这样的做法其实是糊,没办法了,请教各位这样做有效吗?
免费打赏
weishengda
2010年09月13日 09:17:05
2楼
分层回填并夯实,顶面可以做一下实验,是否满足承载力要求,或者脚手架搭设完毕后做预压就行。。
回复

相关推荐