10t/h纯水的报价
zhairenhai
zhairenhai Lv.2
2005年12月30日 11:24:32
来自于纯水系统
只看楼主

水是自来水,电导率大概在450us 产水为10t/hr,电导率大于17M膜用DOW工艺路线为多介质过滤、活性炭、阻垢剂、两级反渗透、EDI,混床,UF 全自动控制大概成本多少?? 哪位大侠指点一二。

水是自来水,电导率大概在450us
产水为10t/hr,电导率大于17M
膜用DOW
工艺路线为多介质过滤、活性炭、阻垢剂、两级反渗透、EDI,混床,UF
全自动控制
大概成本多少??
哪位大侠指点一二。
免费打赏
syb81323
2006年01月06日 19:27:02
22楼
一定小于80万,但不必你这样的流程,没有必要做到这个程度,好用稳定就好了!除非你很有钱可以用来玩!如果流程设计合理,我认为60万足够了!
回复
syb81323
2006年01月06日 19:28:33
23楼
你有没有算过第二级反渗透和EDI的钱如果用混床再生成本来算需要多久可以回收?可能这样是不划算的!
回复
hbljy2008
2006年01月06日 21:39:43
24楼
如过单要求电导小于17M
二级RO加EDI加二级抛光混床,然后加个紫外线、微孔过滤器就够了
大概200万吧
回复
socool3000
2006年01月08日 22:38:04
25楼
出水是做什么用的,我现在正在做电子用水,EDI,抛光混床都有,抛光混床前还应有紫外分解之类的,当然终端超滤还是应该有的
回复
cqliddy
2006年01月16日 00:27:01
26楼
我算了一下,也要120W多,EDI后必须加精混,前面最好加个185波长的UV
回复
cqliddy
2006年01月16日 00:28:57
27楼
60W大概只能做双混加精混,再生也很忙烦
回复
xiaotian5684814
2006年01月16日 09:56:07
28楼

UF放到混床后边,也有着用设计的,实际只是起到过滤树脂的作用,像她的这用工艺要求,用超滤是最后的,不是也得两级PP,并且还有1u的
回复
xiaotian5684814
2006年01月16日 09:59:47
29楼

这样投资太大了
回复
xiaotian5684814
2006年01月16日 10:00:57
30楼
当然有钱我们没有办法,我想这可能是设计院设计的方案,他们能给你多稳定就多稳定,从来不想客户的投资成本的1
回复
xiaotian5684814
2006年01月16日 10:26:15
31楼

材料成本吧!
要不然你做出来的系统肯定不能拿出去!
回复

相关推荐

APP内打开