水是自来水,电导率大概在450us 产水为10t/hr,电导率大于17M膜用DOW工艺路线为多介质过滤、活性炭、阻垢剂、两级反渗透、EDI,混床,UF 全自动控制大概成本多少?? 哪位大侠指点一二。

水是自来水,电导率大概在450us
产水为10t/hr,电导率大于17M
膜用DOW
工艺路线为多介质过滤、活性炭、阻垢剂、两级反渗透、EDI,混床,UF
全自动控制
大概成本多少??
哪位大侠指点一二。
免费打赏
longlongago
2006年01月02日 17:05:32
12楼
纯水报价是不是一般按15000元/吨报价?
回复
edi988
2006年01月02日 21:36:26
13楼

老大,IONPURE的CDI就是edi,请以后说话搞清楚再说!
另外反渗透用1级就完全可以了。
回复
c-ican
2006年01月02日 23:10:24
14楼
反渗透后面有EDI,我认为反渗透用一级就可以了,没必要二级。如果处理得好,经过EDI之后的电阻率应该在12--18M,不要混床有利于环境保护并节省开支,用混床须后面使用超滤或精度好的微滤。控制得好10t/h的设备应该在一百万元以下。
回复
zxhua2045
2006年01月03日 13:26:57
15楼


老兄,我知道CDI和EDI的大概原理是一样的,但在一些关键技术上还是有区别的,他的全称是CEDI,这是IONPURE的专利技术!你见过其他有叫CDI的吗?
回复
wyj-04
2006年01月03日 15:32:33
16楼
哪位大虾能详细解释下EDI之后的抛光混床和超滤的详细要求,为什么要这样做?
小弟刚毕业,不懂之处还请大虾赐教.....
回复
qdkeli2005
2006年01月03日 19:07:10
17楼
100W能搞定,工艺有点麻烦,可以精简。
回复
zxhua2045
2006年01月04日 10:48:41
18楼
工艺的复杂程度是根据水质要求来定的,比这更复杂的工艺也有啊!
回复
yyh.888
2006年01月06日 11:28:19
19楼
两级反渗透加EDI不够,还必须加抛光树脂的混床!超滤膜主要是为了拦截后面的树脂床里面的碎树脂片,还有长时间滋生的一些微生物!如果上全自动控制的话,估计成本应该在200万是比较好的,因为EDI,混床树脂的造价都很高,还有自动控制等电气元件造价也高!
回复
tyao
2006年01月06日 14:20:20
20楼
e-cell的技术培训时说双级RO+EDI的工艺对EDI的运行比较好,后面的混床应该是抛光混床吧,终端超滤的精度要作多少?
请教一下,抛光混床用的树脂一般用什么牌子的?有国产的吗?价位大概在多少?
回复
lile6
2006年01月06日 16:50:45
21楼
工艺都不错~~~不知道原水水质~~和用户 用水情况很难报准确价格~~`