梁刚度增大系数取值
gzfuwen
gzfuwen Lv.2
2005年12月29日 10:13:54
来自于PKPM
只看楼主

一般梁刚度增大系数取值为多少?取1.0是否偏安全?此取值与梁的跨度有无关系(尤其对大于10米大跨度梁)?

一般梁刚度增大系数取值为多少?
取1.0是否偏安全?此取值与梁的跨度有无关系(尤其对大于10米大跨度梁)?
免费打赏
mj8099
2006年04月01日 08:33:48
32楼
我试算过,刚度系数较大时,梁配筋较多,估计是分配到的弯矩更多吧
回复
mxz-2001
2006年04月08日 22:15:42
33楼
我平时做的时候,都是
中梁取2.0,边梁取1.5
回复
zkp22
2006年04月10日 16:20:47
34楼
梁刚度增大系数是为了间接的考虑刚性楼板的平面外刚度,有使模型更加符合实际的目的。
以刚性楼板假定进行计算才需要进行刚度放大。
回复
ghqxuexi
2006年04月18日 19:47:58
35楼
现浇楼屋面中梁刚度放大系数一般取2,边梁取1。5
回复
黑暗灯塔
2006年04月29日 17:42:36
36楼
从理论上说,梁刚度增大系数取值1.0,微观上对于梁来说,梁的配筋将减少,这是应为梁的刚度贡献较小,相反框架柱的刚度贡献就相应增加,配筋如果不是按构造的话就会相应增大;宏观上说,考虑到D值法的计算原理,梁的刚度越大对柱的刚度越有利,所以取1.0时柱刚度就相对取2.0时偏小,因此整个结构刚度偏柔周期偏长(这就是12楼发现的现象)。
回复
黑暗灯塔
2006年04月29日 17:47:59
37楼
在这里我还要补充几句:梁刚度增大系数取值要根据实际情况来定,如果现浇板较厚,同时梁有比较小,那么取值可以取1.0~2.0中的大值;相反取小值。这就是大多数计算软件中为什么不给出定值,而给出范围的原因。
回复
rla01
2006年04月29日 18:19:38
38楼
以前PKPM新天地里写有四川设计院副总工胡允棒建议取值不小1.3,看来都是一些建议性的东东,还是要靠自己去判断,这点最重要!
回复
shoo775
2006年04月29日 18:45:22
39楼
取1.0时未考虑楼板作用,梁刚度偏小,梁分配到的弯矩就小,梁配筋量就少,
计算时应考虑楼板作用,根据板厚及边中梁在1.3~2.0取值.
梁跨度大,梁高必然大,楼板提拱的刚度占的比例就小
回复
pingsxf1
2006年05月21日 15:05:03
40楼
根据跨度取,还要总体考虑.
依据规范法,取1.3-2.0,应该没错.
回复
wangye800120
2006年05月30日 11:56:17
41楼
此系数主要是考虑楼板对梁刚度的影响,本人一般取值1.5;1.8
回复

相关推荐

APP内打开