一般梁刚度增大系数取值为多少?取1.0是否偏安全?此取值与梁的跨度有无关系(尤其对大于10米大跨度梁)?

一般梁刚度增大系数取值为多少?
取1.0是否偏安全?此取值与梁的跨度有无关系(尤其对大于10米大跨度梁)?
免费打赏
往事如风
2006年05月30日 14:22:36
42楼
中跨梁为T形截面刚度放大系数取2.0,边梁为倒L形截面刚度放大系数取1.5。从安全角度考虑取1.0对于框架梁来讲偏于不安全,内力是按照梁柱线刚度比分配(可以从结构力学弯矩分配法的原理得出这一结论)的,梁的刚度小了、线刚度也小了,所分配到的内力也小了,框架柱分担了多余的内力,所以,框架梁偏于不安全、框架柱安全储备反而富裕了。
回复
zhouwee
2006年06月16日 16:42:33
43楼
本人中梁2.0
要是预制板或者无现浇层的取1.0
回复
zhouwee
2006年06月16日 16:48:24
44楼
另外,系数取值的大小还要看楼板的厚度(即梁的翼缘厚度),要是楼板太薄,此系数应当取小一点这样才能符合实际情况。
回复
yixili8888
2006年06月23日 15:31:36
45楼
梁与板现浇后,考虑板对梁的约速作用,梁边的板相当于梁的翼缘部分,所以梁的刚度可以放大,按T型截面考虑,按规范中梁最好取2.0
回复
cdl3224
2006年08月23日 09:06:20
46楼
这个系数是考虑楼板对梁刚度的贡献,好象与周期没什么关系。
回复
pingsxf1
2006年08月23日 15:06:41
47楼
中1.8 边1.4 根据情况,在2.0和1.5之间选择。
回复
mingxx
2006年08月23日 15:21:19
48楼
1.0偏于不安全,除非楼板的模型是膜单元
回复
liurw408
2006年08月24日 13:12:51
49楼
梁刚度增大系数取值要根据实际情况来定
回复
jyrf
2006年08月26日 16:27:00
50楼
新版的SATWE说明中,好象对位移比计算时,可以考虑梁刚度增大系数,而对于内力计算不能考虑(pg15,17页有相关的具体说明)
回复
00001xz
2006年08月26日 18:26:21
51楼
规范的取值范围是1.3~2.0,视梁的位置而定.边梁一侧有现浇板,板偏厚取1.5,中梁取1.5~2.0.
回复