求教高手楼梯间负荷如何计算???
dawu_6313
dawu_6313 Lv.4
2010年09月09日 16:11:06
来自于中央空调
只看楼主

求教高手楼梯间负荷如何计算???急!!!!!!

求教高手楼梯间负荷如何计算???急!!!!!!
免费打赏
chuer3
2010年09月09日 17:11:17
2楼
也是看维护结构,朝向,人员,反正就是那几个然后跟其他房间一样的算啊
回复
missuverymuch
2010年09月09日 17:26:13
3楼
你是说采暖负荷还是空调负荷啊?

北方地区的楼梯间一般为了防止水管结冻,都会安装散热器(规范有明确要求),至于如何计算,你再找其他资料吧~~

空调的话,基本上不考虑(除非业主有钱烧),楼梯间基本上不会有人停留,而且又空调房间的正压渗透,温度不会高到人一两分钟都受不了的地步。所以不做~~
回复
yebin71784
2010年09月09日 17:37:55
4楼
楼梯间空调负荷一般是不算的
回复
doudou19880509
2010年09月10日 09:23:28
5楼
空调负荷一般不考虑,北方供热的话,把整个楼梯间看能一间房间计算,总散热器片数要乘个每层楼的系数,得到每层片数,会随层高减少,热空气上升,底层的要比高层的多。
回复
dawu_6313
2010年09月10日 15:46:07
6楼
空调负荷,机场项目,楼梯间的,以前没做过,所以求教大家
回复
dawu_6313
2010年09月10日 15:49:30
7楼
恩,谢谢你告诉我怎么算楼梯间的热负荷,不过这个项目是在热带地区,全年供冷就可以,算楼梯间的冷负荷有什么好的建议没呢??谢谢啊!
回复