6级人防清洁排风的问题???????????
bbu
bbu Lv.3
2005年12月28日 15:13:32
来自于通风排烟
只看楼主

我看一些人防通风图纸,有些清洁排风设排风风机。有些没有设排风风机。由什么确定设或不设。如果设置,排风风机的排风量怎么计算?

我看一些人防通风图纸,有些清洁排风设排风风机。

有些没有设排风风机。

由什么确定设或不设。

如果设置,排风风机的排风量怎么计算?
nky6666
2005年12月28日 21:50:55
2楼
看当地人防办的规定,北京原来2种都行,现在要求做排风机,排风量要小于送风量,室内保持正压,比如物资库,送2次,排1次
回复
tiamo2003
2005年12月29日 04:00:23
3楼


同意楼上。我取进风量的85%
回复
bbu
2005年12月29日 15:46:50
4楼
谢谢两位!
回复
david_hh
2007年05月30日 11:42:40
5楼
进风系统要设置滤尘装置吗?如果风量教大的话那不是要设置除尘室了吗?
回复
toplhc
2007年05月30日 14:48:24
6楼


要设置,如果数量较多,可立式安装做除尘室
回复
beibeitt
2007年08月03日 01:27:51
7楼


没错,需设,是根据它的战时功能匹配的防化等级来的,你可以看05版的防空地下室规范5.2.8条及对应的图5.2.8C。但现在最新出的07版的通风图示,有好些地方画错,误人子弟。
回复