空气处理机组水管能不能右接?
brightboy116271
2010年09月08日 20:46:55
来自于中央空调
只看楼主

一般的空气处理机组,从出风方向看,冷热水管都是左接的。我想问能不能右接?如果能右接,为什么一般的样本上都是左接的?请高手指点?

一般的空气处理机组,从出风方向看,冷热水管都是左接的。我想问能不能右接?


如果能右接,为什么一般的样本上都是左接的?

请高手指点?
免费打赏
co_hs02zlf
2010年09月11日 09:51:26
12楼
:o 哥们,你看的是哪个厂家的样本啊?
一般的样本上面都会有个字母代码来说明是左接还是右接的!
国产的一般都是-Z或者-Y
只是样本上面的图纸一般都是给一个图而已罢了
回复
basten2000
2010年09月11日 12:48:58
13楼
这就是左右式的说法
站在风机盘管后面,直视方向与风向方向一致,接口在盘管左边,称为左式,接口在盘管右边,称为右式。
如果需要把左式改为右式,可以在现场拆开盘管重新改装的。
回复
ylttzkx
2010年09月11日 12:53:09
14楼
看来你刚入行,订货时向厂家表明就行了
回复
noya327
2010年09月11日 15:00:22
15楼
这就是左右式的说法
站在风机盘管后面,直视方向与风向方向一致,接口在盘管左边,称为左式,接口在盘管右边,称为右式。
如果需要把左式改为右式,可以在现场拆开盘管重新改装的
回复
brightboy116271
2010年09月12日 08:44:47
16楼
谢谢同志们,网易暖通真是一个好地方
回复
sdaubin
2010年09月12日 09:23:07
17楼
想知道所有的风机盘管都这么判断左右式吗?应该是面对出风口,进水管在左是左式,在右是右式吧
回复
asdw
2010年09月12日 11:49:30
18楼
左右都可以,根据现场实际情况订货的时候给厂家提要求就可以!
回复
xuzhouzhengtu
2010年09月13日 09:03:25
19楼
下面说点个人见解,仅供参考啊:其实那个左右接事都可以的,你在给厂家订货的时候给出技术要求就可以了,我就是生产厂家的,至于那个一般的说明书上为什么都是左接的,我给你解释一下:因为在生产厂家来说都有一个标准件和非标件。左接呢,就是我们常说的标准间,而右接就是非标的,两种都可以生产,只要你提供技术要求就可以了。
回复
chenjibai
2010年09月13日 11:20:39
20楼
符合实际啊,就性
回复
yuan_toxic
2010年09月13日 11:29:43
21楼
把你的要求跟供货厂家说清楚就OK了,小CASE
回复