双速风机可否分别送地上和地下的防烟楼梯间
wyt513
wyt513 Lv.2
2010年09月08日 13:51:17
来自于通风排烟
只看楼主

一个项目,建筑方案已经确定,楼梯间已经不能在单独设风井对楼上部分与地下室进行分别的加压送风,我采用了一台双速风机,加压送风口都采用常闭状态,通过与消防联动对楼上部分与楼下部分分别进行加压送风,当地上部分起火时,地上部分风口打开,风机低速转动对楼上部分进行加压送风,当地下室起火时,地下室风口打开,风机高速转动对地下室进行加压送风。这样的方案可以吗?还有个问题搞不清楚,如果地下室与楼上部分同时起火,双速风机怎么控制,怎么能实现同时满足地下室与楼上部分的风量!!请帮帮忙!

一个项目,建筑方案已经确定,楼梯间已经不能在单独设风井对楼上部分与地下室进行分别的加压送风,我采用了一台双速风机,加压送风口都采用常闭状态,通过与消防联动对楼上部分与楼下部分分别进行加压送风,当地上部分起火时,地上部分风口打开,风机低速转动对楼上部分进行加压送风,当地下室起火时,地下室风口打开,风机高速转动对地下室进行加压送风。这样的方案可以吗?
还有个问题搞不清楚,如果地下室与楼上部分同时起火,双速风机怎么控制,怎么能实现同时满足地下室与楼上部分的风量!!请帮帮忙!
免费打赏
wyt513
2010年09月08日 15:18:18
2楼
:Q 大家帮帮忙吧~
回复
ddwhya
2010年09月09日 02:25:12
3楼

既然你都想到了 同时着火的情况 所以方案 不合理
回复
snail_yin
2010年09月09日 08:27:22
4楼
首先要确定一个前提:防排烟系统设计只保证一个起火点。
然后楼主所说的情况是可以的,详见新版《实用供热空调设计手册》第1221页表13.4-10
回复
wyt513
2010年09月09日 10:15:13
5楼
谢谢版主了,这下放心多了
回复
guiguidemm
2010年09月10日 16:25:03
6楼
一层和地下的井 隔开 地下室的风机放一层 地上的放屋顶 就可以合用一个井 风机分开了