一座大厦中有三分之二用户的电器(如变频器)烧坏了,剩下的三分之一正常。请问为什么???

一座大厦中有三分之二用户的电器(如变频器)烧坏了,剩下的三分之一正常。请问为什么???
免费打赏
wlp179
2005年12月27日 11:55:13
2楼
肯定剩下那三分之一有问题,短时短路,把另外2相给抬高了
他自己当然没事了
回复
yinwen3
2005年12月27日 20:19:18
3楼

我觉得你说的有一定道理,一相短路另外两相对地电压升高,导致电器烧坏,但我有个疑问,在3相4线制系统中有一相短路,系统应该会立刻跳闸的。如果在3相3线制中还有可能,可是我国0.4KV,都是3相4线制的,这点我相不通,是不是还有别的可能?
回复
ntzheng
2005年12月27日 20:29:29
4楼
中性点是直接接地吗?
回复
yinwen3
2005年12月27日 21:45:24
5楼
我查了一下资料,更正一下我刚才的说法:
如果用的是Yyn0接法的变压器,应该是其中一相拖了很大的单项负载造成的,
建议以后在中性线上安装一个中性线互感器,电流超过25%要自动跳闸,这种情况就不会发生了。
如果变压器是Dyn11接法的就不清楚了。