TN-S或TN-C-S系统零线截面积应选多大?
xyr9898
xyr9898 Lv.2
2005年12月27日 09:26:07
来自于电站工程
只看楼主

TN-S或TN-C-S系统地线截面积在建筑电气工程施工验收规范中有明确的规定,零线截面积没有规定,现检查发现,有些建筑工程零线截面积和相线一样大,有些和地线截面积一样大,究竟哪个正确?

TN-S或TN-C-S系统地线截面积在建筑电气工程施工验收规范中有明确的规定,零线截面积没有规定,现检查发现,有些建筑工程零线截面积和相线一样大,有些和地线截面积一样大,究竟哪个正确?
免费打赏
xyr9898
2005年12月28日 15:16:26
2楼
各位高手,怎么没人跟贴。
回复
wzfff8@co163
2005年12月28日 15:26:52
3楼
关注!
回复
nlb
2005年12月28日 18:03:29
4楼
TN—S、TN—C系统中的N线、PE线截面选择,要进行保护的单相接地短路的灵敏度校验。如1/2相线截面能够通过校验,就选1/2相线截面,否则选与相线等截面的。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月28日 18:59:59
5楼
低压配电设计规范有规定。