各位大侠,我知道膨胀水箱应该放在系统的最高点,现在做的一工程属于小型的模块水机(制冷量65KW),空调区域在一层和二层,三层以上为民宅,我考虑把水箱放在二层的棚里,由于高度还受限,可不可以把水箱高度降低一些,让长和宽增加一些,保证容积不变,有什么影响吗? 先谢谢了
各位大侠,我知道膨胀水箱应该放在系统的最高点,现在做的一工程属于小型的模块水机(制冷量65KW),空调区域在一层和二层,三层以上为民宅,我考虑把水箱放在二层的棚里,由于高度还受限,可不可以把水箱高度降低一些,让长和宽增加一些,保证容积不变,有什么影响吗?
先谢谢了
2楼
没有多大影响啊,只要容积不变就行了.
回复
3楼
没有什么影响,不过不是标准水箱得出大样图。
_________________________________________
回复
4楼
小系统,你那水箱也大不了,怎么就放不下?是不是水箱弄的太大,你水箱有多大?
回复
5楼
65kw,你的水箱很小的,随便找个地方也就放下了阿,你可以保证体积的情况下,变一下长宽高,这都没问题,但是你别把相对高度给降低了就可以。
回复
6楼
空调面积多大呀?膨胀水箱不应该太大呀,是不是核对一下膨胀容量啊,算大的可能性较大~~~
回复
7楼
各位:此工程空调面积600平左右,是个小宾馆.
正常情况下大家是怎么计算膨胀水箱大小的?我了解的是按系统流量的0.03计算容积,这个方法可行吗?
另外膨胀水箱的长宽高的比例多少比较合适呀?
请大家赐教!
回复
8楼
膨胀水箱的选取就看这贴:
http://co.163.com/forum/content/166_180021_1.htm
你的水箱应该非常小,占不了什么地方的.
回复
9楼
用这个软件试一下。
回复
10楼
正解!
回复
11楼
800升水的水箱就足够了,一吨都不到,但看你这情况,最好将定压点设置在水泵入口处,因为y型过滤器一旦堵了的话,其造成的管道阻力足可以使你的水泵吸入口变成负压,小心了