电梯电源
niuniu_313
niuniu_313 Lv.2
2010年09月07日 17:17:34
只看楼主

电梯电源是否可以在电梯井道内敷设(电源线选用阻燃、防潮性,穿钢管)

电梯电源是否可以在电梯井道内敷设(电源线选用阻燃、防潮性,穿钢管)
免费打赏
zhmkyc
2010年09月09日 14:58:06
12楼
走桥架,到电梯房,不应敷设在电梯井内
回复
dianqipanli
2010年09月09日 15:15:34
13楼
9楼,规范一开始已明确说明向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内;那它能是电梯的专用线路吗?10楼问的有道理,我理解,电梯的专用线路是指电梯井道内的电梯轿厢随行电缆、井道灯、检修插座及井道底坑保护限位等之类的线路。电梯电源需送到电梯机房,一般由电气竖井引上,经桥架或线槽送至电梯机房电源箱。而电梯专用线路是从电梯机房控制柜配出的。
回复
ab_15580197882xy
2010年09月09日 17:18:33
14楼
楼上的 说 的 很好!很详细哦!
回复
xly25
2010年09月10日 08:57:44
15楼
多谢13楼的详细解答.
回复
miracle.cee
2010年09月10日 15:56:39
16楼
同意13#说法 电梯电源走电井
回复
我爱吃鸡蛋9527
2010年09月28日 10:15:21
17楼
学习了,不错不错,正在找依据
回复
whatr
2010年09月28日 11:26:56
18楼


不过有些场所,电梯电源线走电梯井道是最方便的。


相信很多实际都这么操作
回复
ccccyq
2010年09月28日 14:11:54
19楼

楼主这是92版民规的要求(10.4.13条),08民规9.4.5条是这样写的:电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
向电梯供电的电源线路能说与电梯无关?你想一下规范为何要作这样的改动?
回复
liu585quan1
2010年09月28日 14:21:50
20楼
不懂了,学习了,领教了,拿分了,走人了!
回复

相关推荐

APP内打开