请问各位前辈星三角启动的原理是什么?详细介绍一下
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2005年12月26日 10:26:20
只看楼主

无内容!

无内容!
liu80906
2005年12月26日 13:46:35
2楼
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
回复
liu80906
2005年12月26日 13:46:56
3楼
2005年12月26日 15:44:39
4楼
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.
回复
sunqinwen
2005年12月26日 15:46:36
5楼
本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
回复
tsf10127
2005年12月26日 17:47:52
6楼
功率大的电动机启动电流是大,但启动时间毕竟很短,不至于使热继电器误动作吧!
回复
qdfdcsj
2005年12月27日 09:01:45
7楼
风机启动问题是启动时间超长,可达60s(一般负载小于15S),造成电动机启动电流-时间曲线与热继电器脱扣曲线不匹配,如果降压启动时间更长,更难于解决
回复
tsf10127
2005年12月27日 14:45:17
8楼
我最近看空调器样本,上面说“功率超过15KW的要求采用降压启动”为什么??
回复
tsf10127
2005年12月27日 14:46:13
9楼
我最近看空调器样本,上面说“功率超过15KW的要求采用降压启动”为什么??
回复
bqg
2005年12月28日 16:22:11
10楼


5楼的朋友,你说的和我们这的情况一样,好象找到知音了.1600KVA主变,11KW风机,按正常配置的热继电器只启动一次,再启动就跳,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,而屋顶30KW正压送风机,直接启动就没问题,郁闷啊.....咋办呢?
回复

相关推荐