星三角启动时时间继电器如何设置?似乎没有明确的概念,请大家发表下自己的看法:) :) :) :)
星三角启动时时间继电器如何设置?似乎没有明确的概念,请大家发表下自己的看法:) :) :) :)
22楼
学习了:handshake
回复
23楼
:handshake 学习中!!!!
回复
24楼
多半是根据负载和启动电流来设定
回复
25楼
大同小意,同意以上说法。
回复
26楼
一般情况下,需要5-7s的启动时间就可以了。
回复
27楼
启动时电流由大变小的时间可以用电力品质分析仪录波得出,我打算明天试试
回复
28楼
说个来自电工口决上的吧
电机起动星三角,起动时间好整定。容量开方乘以二,积数加四单位秒。即2*容量开方+4=起动时间了
但电机容量越小所用的时间也越短。
如果可能应该调整大于从启动到电流平稳的时间左右。
回复
29楼
其实我现在基本不用热继电器来控制电机了,因为有了电流--时间控制器,特别在起重电机上,热继电器很不好,因为有时负载过重,电机堵转了,等热继电器工作时电机早烧了.
回复
30楼
依据启动时电流由大变小的时间长短设定
回复
31楼
起重电机用过流继电器!!!
回复