星三角启动时时间继电器如何设置?
mengming888
2010年09月06日 22:16:01
只看楼主

星三角启动时时间继电器如何设置?似乎没有明确的概念,请大家发表下自己的看法:) :) :) :)

星三角启动时时间继电器如何设置?似乎没有明确的概念,请大家发表下自己的看法:) :) :) :)
免费打赏
lfhack
2010年09月09日 23:29:53
12楼
学习了…………学习了…………学习了…………
回复
hdwm
2010年09月11日 11:36:14
13楼
学习了.也可用电流-时间继电器控制.第一次用电流转换,确定时间.然后调时间.
回复
liqichao2009
2010年09月11日 15:28:08
14楼
学习了。。。
回复
zhouliming1818
2010年09月12日 13:11:55
15楼
10楼牛人:call:
回复
biaohaiwang
2010年09月12日 13:38:06
16楼
很好的帖子,很好的解答,学习了,看过留个脚印
回复
mengming888
2010年09月13日 20:33:03
17楼
今天现场调试了一台30KW的泵浦,原设定时间为15S,通过观察发现启动电流由0——最大(近似满刻度值)——降低至恒定电流的时间很短,约3——4S即可,故将此时间继电器设定值更改为6S,启动测试OK。:) :lol
回复
mengming888
2010年09月13日 20:36:08
18楼
遗憾的是现场由于空间的原因我的电力品质分析仪无法接线,下次有机会用电力品质分析仪测试,可提供相应图形给各位,共同学习!:lol
回复
mr_yon
2010年09月13日 21:09:41
19楼

回答的好!
回复
岛泉
2010年09月14日 09:38:11
20楼
解答的很好.有条理.有道理.是个很用心的爱好者.:call:
回复
gjb1980
2010年09月15日 22:37:55
21楼
10楼牛人:call: :call:
回复