采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力怎么变化?
峰哥
峰哥 Lv.18
2005年12月24日 18:09:01
来自于制冷技术
只看楼主

采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力怎么变化?如果采用毛细管呢?

采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力怎么变化?
如果采用毛细管呢?
panlinjie
2005年12月26日 16:27:04
2楼
我的推算:
冷媒量过大 ——》 制冷剂过热变大 ——》 热力膨胀阀感温包内气体压力变大 ——》 热力膨胀阀开度变大 ——》 制冷剂通过量变大 ——》 蒸发压力提高 ——》蒸发温度提高、制冷剂流量增大 ——》 冷量变大 ——》 吸气温度降低——》过热度重新平衡在设定值
回复
烟雨江南
2005年12月27日 10:36:15
3楼
是充注冷媒量过多,还是由于热力膨胀阀开度过大而导致冷媒流经蒸发器过多??
回复
panlinjie
2005年12月27日 10:53:33
4楼

不管哪个原因,都会引起压力提高
回复
变风量顾问
2005年12月27日 11:26:44
5楼


学习中!!!!!!!
回复
峰哥
2005年12月27日 21:15:26
6楼
一般来说,如果采用毛细管,那么蒸发压力一定升高,但是采用节流阀我觉得未必这样。
如果蒸发器出口的感温包感受不到过热度的话,开阀力变小,所以在膨胀阀阻力损失很大,那么这样的话,蒸发压力反而变小。如果这样分析,就变小了!
回复
panlinjie
2005年12月28日 09:08:47
7楼

这种蒸发压力的引起就不是冷媒量的多少了,而是TEV本身的装配问题,冷媒再怎么变化蒸发压力一直都会比较小
回复
russelldn
2005年12月28日 14:29:13
8楼

各位有无考虑到热力膨胀阀外平衡与内平衡的区别?

且"冷媒量过多"为相对而言,应明确指出其运行条件,是系统首次运行前充注过多(高压侧充注)?还是运行中充注过多(低压侧充注)?
回复
panlinjie
2005年12月28日 16:08:05
9楼

1. 内外平衡是相同的结果
2. 哪侧过多也不是问题,你说的这个是一个动态过程,但楼主的问题是问静态结果,最后的平衡状态下是怎样的,你这两种初始情况都会最终平衡在同一个结果上
回复
russelldn
2005年12月28日 17:09:52
10楼
外平衡,运行中充注过多(低压侧充注);变化过程:

设系统运行在一比较稳定工况时低压侧过多充注,
吸入压力升高,过热度不变-->热力膨胀阀流量稍为减少-->高压升高-->热力膨胀阀流量增大,压缩机能力下降-->低压升高-->蒸发器换热量减少-->过热度降低-->压缩机能力与蒸发器换热量重新平衡-->最终结果是低压稍升高而回气过热度降低,高压升高,压缩机能力与蒸发器换热量均下降到新的动态平衡点
回复
wenweibing2004
2005年12月28日 17:41:10
11楼
同意6楼的说法
回复