消防室内及室外的临时高压、常高压、低压给水系统分别是如何实现的?
消防室内及室外的临时高压、常高压、低压给水系统分别是如何实现的?
12楼
没看明白
回复
13楼
4楼的说法不太确切:
“低压供水通常指利用市政压力直接供水”;不完全正确,低压应该是平时的管道压力和消防时的管道压力无法满足消防需要的水压,其消防主要依靠消防车灭火。
临时高压指设有消防泵房,平水水压(不光是水压还有水量)不满足消防要求,设置稳压设施的消防系统,仍然为临时高压,火灾时需启动消防泵才能满足水压和水量要求;
“高压指设有消防泵及稳压设备,平时水量和水压均满足消防要求”有误,其实设置有消防水泵的系统不能称为常高压,所谓的常高压是指消防系统不需要另外设置加压设施,系统能够随时随地满足消防时的压力和流量要求,主要是在山地高山之上设置水厂在满足安全的前提下,能够满足水量和水压的要求的系统!!!!!不必要在消防时另外重新启动消防加压设施。
回复
14楼
多层建筑屋顶最高处设置重力自流水箱时,若顶层消火栓不能达到压力要求,请问到底是否需要设消防水泵,或者设小水泵稳压呢? 请高手指教!
回复
15楼
回答14楼,顶层消火栓达不到压力要求,有两种情况,高于7米而不足充实水柱压力要求和不足7米,高于7米的时候不需要,不足7米就要了。
要的是温压的,能满足7米压力要求,流量5升每秒就够了,你所说的消防水泵不太确切。
说得对不对,大家批评指正
回复
16楼
请教13楼
由市政直接供水,在水压水量都满足最不利点要求的多层建筑是属于低压还是常高压呢?
回复
17楼
15楼,多层建筑设置临时高压的,好象规范没有规定用稳压设备吧?
我们这都没有做。也不见哪个部门提出?
回复
18楼
低压供水通常指利用市政压力直接供水;
临时高压指设有消防泵房,平水水压不满足消防要求,火灾时需启动消防泵才能满足水压要求;
常高压指设有消防泵及稳压设备,平时水量和水压均满足消防要求
回复
19楼
13楼说的最精确
回复
20楼
多层建筑屋顶最高处设置重力自流水箱时,若顶层消火栓不能达到压力要求,请问到底是否需要设消防水泵,或者设小水泵稳压呢? 请高手指教!
回复14楼:
多层建筑屋顶设重力自流水箱,并没有具体高度的限制,消火栓水泵需要设置,稳压泵就没有必要了
回复
21楼
不管是高层还是多层,顶层的消火栓的压力达不到要求,就要设消防水泵,只是多层消防所需的水压,市政差不多都可以达到,就是达不到,也差不远,所以多层一般不设消防水泵。
回复